Witam, potrzebuję pomocy. W październiku tego roku nareszcie zamieszkaliśmy z żoną w naszym wymarzonym domu o powierzchni 168m2 + poddasze użytkowe około 150m2. W związku z tym, że w marcu popłynął drogą gaz, wybór ogrzewania był prosty: Gaz.
Zakupiliśmy piec Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C. Dodatkowo naszą kotłownię wypełnił zasobnik Galmot 120l.
Piec został zainstalowany przez autoryzowanego serwisanta, który stwierdził, że posprawdzał wszytsko i ustawił piec na 17kW.
Pozwolę wrzucić sobie rzut parteru domu, żeby było łatwiej.
Patrząc od lewej strony:
Sypialnia 1 grzejnik 13 żeberek, Sypialnia 2 i 3 12 żebereka, Garaż(po dwóch stronach drzwi po 15) w sumie 30 żeberek, dodatkowo w łazienkach drabinki. Reszta domu podlogówka tj salon, kuchnia, łazienki salon i wiatrołap.
Dom ocieplony styropianem grafitowym 20cm, podłogówka ułożona na 25cm styropianu, na poddaszu strop teriva ocieplony 15cm styropianu. Okna na profilach veka 82.
Piec został wybrany większy, bo w przyszłości planujemy zagospodarować poddasze i je ogrzewać.
Nasza instalacja:
Z tego co rozumiem z pompy pieca wychodzi obieg który trójnikiem idzie na rozdzielacz grzejników i dalej na zawór trójdrożny i rozdzielacz podłogówki.
Ustawienia na piecu:
1.7d 0
1.W1 0
Menu 2
2.1a 15.8
2.1b 21.1
2.1c 0
2.1e 5
2.1f 0
2.1h 55%
2.1j 90%
2.2a 0
2.2c 0
2.2h 8
2.2j 0
2.3b 10min
2.3c 6K
2.3f 1min
2.4f 1
2.5e 0
2.5f 0
2.7a 1
2.7b 0
2.7e 0
2.9f 3min
2.9L 0
2.CL 0.
Menu 3
3.1a 15.8kw
3.1b 21.1kw
3.2b 65stopni
3.3d 4.1kw
Podłogówka skręcona na zaworze na 2.5 w sypialniach zawory damfosa na 2.5. wszędzie równa temp 21.5 stopnia. Garaż grzejniki zakręcone
Piec pracuje od października, zarówno w październiku, listopadzie jak i teraz w grudniu miesięczne zużycie gazu waha się na poziomie 300-350m3...
Wczoraj już zamówiłem cw400. Pytanie czy pięć jest dobrze ustawiony? Gdzie umieścić najlepiej regulator (niestety nie pociągnąłem kabli)?
Czy może, żeby zmniejszyć zużycie gazu coś zmienić w instalacji, coś dołożyć? Pomocy co miesiąc rachunki około 700-750zl