Skocz do zawartości

gego

Nowy Forumowicz
  • Postów

    9
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez gego

  1. Mam kocioł 25kW. Zauważyłem iż moc kotła zmienia się w zależności od korekty podawania, jak mam na 0 to moc palnika 22.5kW, w tej chwili mam -4  moc 21kW

    Mam Sterownik pokojowy który steruje temperaturą mieszacza

    Na Sterowniku mam ustawioną temperaturę dzienną na 23,6  nocną 21

    Na kotle temperatura ustawiona na 64 stopnie

    Aby uzyskać temperaturę w pokoju 23.6 muszę puścić na mieszaczu min. 59 stopnie, taką temperaturę osiągam po dwóch godzinach pracy kotła

    Po osiągnięciu 23,6 w pokoju temperatura na mieszaczu zmniejsza się do 42 stopni

    Spalam około 40 kg ekogroszku 26Mj na dobę 

    20201129_143158.jpg

    20201129_143147.jpg

  2. Z niedopalonym węglem mam spokój 

    Wina była po stronie wentylatora, nie było odpowiedniej ilości powietrza 

    Teraz jest ok.

    Teraz walczę z ilością spalanego węgla 

    Dom starszy nieocieplony 180m, stara instalacja, grzejniki żeliwne, kocioł spala około 40 kg. na dobę 

    Temperatura w pokoju gdzie jest sterownik  ustawiona na 23,6 stopni 

  3. Mieliście rację 

    Rozebrałem powtórnie wentylator i okazało się (prawdopodobnie) iż klapka czasem się zacinała, zatrzymywała się w połowie 

    Mam nadzieję iż to było to.

    Węgiel jest już dopalony,  co prawda nie idealnie ale jest ogromna poprawa 

     

    Napiszcie jeszcze proszę czy lepiej aby kocioł więcej czasu był w nadzorze czy lepiej aby częściej pracował 

     

    Dziękuję i Pozdrawiam 

    • Zgadzam się 1
  4. Przecież na zdjęciu widać  temperatura zadana 65 

     

    Użytkuję kocioł od maja Cały czas ten sam problem

    Serwisant z Seko powiedział że wina węgla, ale próbowałem na różnych węglach...

     

    Teraz przełączyłem na FL, ale przedtem też próbowałem i nic to nie dało 

     

    Sterownik pokojowy reguluje mieszaczem. Zanim się nie nagrzeje to 60 stopni, po nagrzaniu pomieszczenia temperatura obniża się na mieszaczu do 41

    Zawory termostatyczne na grzejnikach są 

     

    Temperatura powrotu 50 stopni 

     

    Temperatura załączania pompy 45 stopni

     

     

    Dziękuję wszystkim za odzew

    20201117_061617.jpg

  5. Wentylator już raz odkręcałem, czyściłem kanał

    Dziś zrobiłem to powtórnie 

    Klapka jakby się zacinała w połowie wyszlifowałem nasmarowałem- zobaczymy...

    Kanał czysty

    Pod klapka z palnika troszkę popiołu 

    Zobaczę dzisiaj co będzie..

     

     

    Histerezą  - 3  co daje? Piec wchodzi szybciej do nadzoru

    Zauważyłem iż niedopalonego węgla jest więcej w trybie praca niż w trtrybie nadzór 

     

    Tryb FL takie same efekty jak w standardowym

  6. Widok paleniska 

    20201117_061409.jpg

    20201117_061407.jpg

    Niespalony groszek 

    20201117_061424.jpg

    Moje ustawienia 

     

    20201117_061456.jpg

    20201117_061503.jpg

    20201117_061509.jpg

    20201117_061515.jpg

    20201117_061521.jpg

    20201117_061536.jpg

    20201117_061617.jpg

    20201117_061624.jpg

    Jest ranek jak dom nie osiągnie 23 stopni na mieszaczu mam 60 stopni 

    po osiągnięciu w pokoju 23 stopni,  temperatura na mieszaczu obniża się do 42 stopni 

    Nie wiem dlaczego ale moc przy takich ustawieniach mam 16kW

    (Moc Nie Jest ograniczona 100%)

     

    Pomóżcie...

     

     

    Ustawienia resetowałem już kilka razy

    I...   nic

     

  7. Witam 

    Proszę o pomoc 

    Nie mogę ustawić odpowiednio kotła 

    Kocioł Seko Maxx Lee 25 kW

    Cały czas w popielniku są spieki. 

    Kombinowałem z groszkiem z Chwałowic, Bobrka, jakimiś z OBI... i nic ciągle to samo

    Ustawienia miałem różne 

    Korekta czasu podawania zjechana do minimum, Korekta nadmuchu zwiększona do 15

    POMOCY 

    W popielniku mnóstwo niedopalonego węgla 

    Dom nieocieplony 180m

    Sterownik pokojowy ustawiony na 23 stopnie

     Temperatura ustawiona na piecu 65 stopni 

    Temperatura na mieszaczu 42 stopnie (jak osiagnie w pokoju 23, jeżeli nie ma w pokoju 23 stopni to na mieszaczu 55 stopni)

    Proszę o pomoc....

     

     

×
×