gego
-
Postów
9 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez gego
-
-
Z niedopalonym węglem mam spokój
Wina była po stronie wentylatora, nie było odpowiedniej ilości powietrza
Teraz jest ok.
Teraz walczę z ilością spalanego węgla
Dom starszy nieocieplony 180m, stara instalacja, grzejniki żeliwne, kocioł spala około 40 kg. na dobę
Temperatura w pokoju gdzie jest sterownik ustawiona na 23,6 stopni
-
Niestety skasowałem liczniki
Na razie mam dane z 1 dnia (od czasu przypuszczam że naprawy)
Po kilku dniach napiszę o licznikach
-
Mieliście rację
Rozebrałem powtórnie wentylator i okazało się (prawdopodobnie) iż klapka czasem się zacinała, zatrzymywała się w połowie
Mam nadzieję iż to było to.
Węgiel jest już dopalony, co prawda nie idealnie ale jest ogromna poprawa
Napiszcie jeszcze proszę czy lepiej aby kocioł więcej czasu był w nadzorze czy lepiej aby częściej pracował
Dziękuję i Pozdrawiam
- 1
-
Przecież na zdjęciu widać temperatura zadana 65
Użytkuję kocioł od maja Cały czas ten sam problem
Serwisant z Seko powiedział że wina węgla, ale próbowałem na różnych węglach...
Teraz przełączyłem na FL, ale przedtem też próbowałem i nic to nie dało
Sterownik pokojowy reguluje mieszaczem. Zanim się nie nagrzeje to 60 stopni, po nagrzaniu pomieszczenia temperatura obniża się na mieszaczu do 41
Zawory termostatyczne na grzejnikach są
Temperatura powrotu 50 stopni
Temperatura załączania pompy 45 stopni
Dziękuję wszystkim za odzew
-
Wentylator już raz odkręcałem, czyściłem kanał
Dziś zrobiłem to powtórnie
Klapka jakby się zacinała w połowie wyszlifowałem nasmarowałem- zobaczymy...
Kanał czysty
Pod klapka z palnika troszkę popiołu
Zobaczę dzisiaj co będzie..
Histerezą - 3 co daje? Piec wchodzi szybciej do nadzoru
Zauważyłem iż niedopalonego węgla jest więcej w trybie praca niż w trtrybie nadzór
Tryb FL takie same efekty jak w standardowym
-
Widok paleniska
Niespalony groszek
Moje ustawienia
Jest ranek jak dom nie osiągnie 23 stopni na mieszaczu mam 60 stopni
po osiągnięciu w pokoju 23 stopni, temperatura na mieszaczu obniża się do 42 stopni
Nie wiem dlaczego ale moc przy takich ustawieniach mam 16kW
(Moc Nie Jest ograniczona 100%)
Pomóżcie...
Ustawienia resetowałem już kilka razy
I... nic
-
Może źle się wyraziłem
Nie spieki a niedopalony węgiel.
Z powietrzem też już kombinowałem od - 10 do + max
Ciągle to samo
Ręce opadają...
-
Witam
Proszę o pomoc
Nie mogę ustawić odpowiednio kotła
Kocioł Seko Maxx Lee 25 kW
Cały czas w popielniku są spieki.
Kombinowałem z groszkiem z Chwałowic, Bobrka, jakimiś z OBI... i nic ciągle to samo
Ustawienia miałem różne
Korekta czasu podawania zjechana do minimum, Korekta nadmuchu zwiększona do 15
POMOCY
W popielniku mnóstwo niedopalonego węgla
Dom nieocieplony 180m
Sterownik pokojowy ustawiony na 23 stopnie
Temperatura ustawiona na piecu 65 stopni
Temperatura na mieszaczu 42 stopnie (jak osiagnie w pokoju 23, jeżeli nie ma w pokoju 23 stopni to na mieszaczu 55 stopni)
Proszę o pomoc....
Kocioł Seko Maxx Le
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Mam kocioł 25kW. Zauważyłem iż moc kotła zmienia się w zależności od korekty podawania, jak mam na 0 to moc palnika 22.5kW, w tej chwili mam -4 moc 21kW
Mam Sterownik pokojowy który steruje temperaturą mieszacza
Na Sterowniku mam ustawioną temperaturę dzienną na 23,6 nocną 21
Na kotle temperatura ustawiona na 64 stopnie
Aby uzyskać temperaturę w pokoju 23.6 muszę puścić na mieszaczu min. 59 stopnie, taką temperaturę osiągam po dwóch godzinach pracy kotła
Po osiągnięciu 23,6 w pokoju temperatura na mieszaczu zmniejsza się do 42 stopni
Spalam około 40 kg ekogroszku 26Mj na dobę