Mam podłogówke tylko na parterze plus lazienka na piętrze. W sumie 7 pętli z czego 5 petli na parterze podobna długość około 60m. Jedna krótsza 40m. Na pietrze łazienka najkrótsza chyba 25m.
Pompa zwykła 3 biegowa. Ustawiłem kiedyś przeplywy na rotametrach na około 1.5l i teraz puszczam wode 27 stopni na podłogę. W domu ciepło 22 stopnie.
Kiedyś z ciekawości włączyłem II bieg na pompie podłogówki i tu się trochę zdziwiłem bo juz przepływy nie były takie same. Gdzieś zostalo 1.5l gdzie 1.8 a na jednej petli 2.0l
Po przerzuceniu na III bieg te wartosci jeszcze ciut wzrosly ale proporcjonalnie wzgledem siebie.
Po powrocie na I bieg nadal pokazuja okolo 1.5
Troche malo precyzyjne sa te rotametry na I biegu bo niewiele się zmienia na tycej skali podczas kręcenia na I biegu. Dopiero jak sie zbliza do zamkniecia to wtedy widać zmniejszenie przepływów.
Teraz pytanie, czy bardziej wiarygodne bedzie ustawienie jednakowych przepływów na II biegu i potem wrócić na I bieg ?