Mam pompę Atlantic Extensa Duo 10 kW. Dom zapotrzebowanie 9 kW w szycie. Moc pompy bez wsparcia grzałką przy - 18C wynosi 7,2 kW punkt biwalenty - 13 pompa często startuje długo moduluje w poradziłem sobie w niżej opisany sposób.
Konfiguracja PC -> konfiguracja sprężarki -> Attenuation następnie ustaw:
Godzina rozpoczęcia 00:00
Godzina zakończenia 23:50
Ograniczenia sprężarki: 50% (sprawdź w instrukcji minimalną zalecaną moc powinno być właśnie 50%).
T zew. wyłączenia - 4 C
Ustawienia spowodują że pompa ciepła będzie startowała i pracowała z połową mocy w sezonie przejściowym do - 4C na dworze. Pompa staruje dobijała do połowy mocy nie wyżej co spowoduje dłuższe podnoszenie temperatury zasilania i powrotu dłużej będzie również grzała CWU to wszystko spowoduje zmniejszenie takowania. Spadnie też znacząco ilość defrostów gdyż wymiennik będzie pracował na pół gwizdka z wolniejszym przepływem powietrza jako bonus cichsza praca wentyatów ;).
Może ktoś z piszących zna logikę pompy i dedykowanego termostatu Atlantic NAVILINK A78 na wpływu temperatury wnętrza i ilość włączeń pompy? Temperatura ustawiona na 23 na sterowniku w domu 23,5 a pompa dalej grzeje. Przestawić wpływ temperatury wnętrza z 50% na 90%?
Czas przerwy pracy sprężarki ustaw 20 min (szkoda że producent nie przewidział dłuższej przerwy).