  1. Witam. Panowie mam piec elektromet eko 15 i sterownik estyma. Doszedł ktoś z nim do ładu ? Wcześniej ustawiłem piec w stosunku 1:4 oczywiście piec ledwo chodził. Serwis mówi ustaw Pan fabryczne nastawy...fakt pomogło, nastawy 9s:12s(podawanie:przerwa), tyle ze zasobnik wciąga 120kg w 4 dni na domek 110m2 podłogówki ocieplonym 15 cm ściany. Ma ktoś pomysł na te sterowniki ? Zadana 60 stopni piec pracuje 58-63 w tych granicach 

  2. Co do instalacji to 2 grzejniki na zaworze 4d oraz reszta podłogówki na 3d. Podłoga jest wygrzany już wcześniej i ma styropian 10 cm i wiadomo folia pod spodem oraz srebrna na wierchu. Temperatura w domu to szczerze nie wiem bo tam jesZcze nie mieszkamy ale jak coś robię to muszę się rozbierać na krótki rękaw. Dodam ze 80metrow mam płytek i musZe mieć te 27 stopni na podłodze. Nie chce by było zimno w stopy. Kocioł długo dochodzi do zadanej temp, na pompce  mam 8w ustawione bo jak ustawiłem na 30w to piec nie dawał rady i gasł. Ciężko mi odpowiedzieć na pytania gdyż jadę dołożyć i wracam a jak pracuje tam to nie mam czasu inie Zwracam uwagi na piec. 

    7895C1E8-7E90-4C4F-BC43-0F558325EFBE.jpeg

  3. Witam!

    Mój piec Elektromet KWP-15 wraz ze sterownikiem Estyma.

    Chciałbym się dowiedzieć jakie powinienem mieć spalanie ekogroszku na dobę.

    Dom ok 140m2  Połowa domu z lat 65, druga połowa nowo wybudowana. Stara połowa(mury ok 60Cm cegła plus kamien) docieplona styropianem 20cm biały, nowa(porotherm) 15cm biały. Strop w nowym teriwa w starym zwykly strop ocieplony 10Cm wełna. W całości okna 3szybowe i nowa podłogówka ok 1000-1100metrów. Pieca dopiero się ucze, ale cieżko mi określić jak mam ustawić nastawy. Dodam, że jeszcze tam nie mieszkamy, ale wkrótce to się zmieni.

    Do sedna. Moje nastawy na ten moment to:

    Praca w trybie ręcznym

    Czas podawania 6s

    Czas przerwy 40s

    nadmuch max 30%

    Na podłogówkę ustawione na zaworze 3drożnym ok 28stopni

    Spalam teraz ok 25kg(28MJ) na 2dni. Wydaje mi się, że to za dużo czytając wasze wpisy o 8kg spalone na dobę, patrząc dodatkowo na dodatnia temp. na zewnątrz.

    Czy moge zmienić coś jeszcze, aby zmniejszyć spalanie  ? Wydaje  mi się, że dom dobrze ocieplony, nowe okna,drzwi...

     

×
×