  1. Chciałbym zmienić parametry FL, dlaczego ? W tej chwili przy ustawieniu temp zadanej 55 C, FL powinien podbić o 5 C czyli do 60 C a tak się nie dzieje. Piec próbuje osiągnąć zadaną temperaturę ale zatrzymuje się na 56-57 C. Nie wiem, może tak powinno być ale chciałbym ustawić tak żeby podbił np o 2 C ( do 57 ) i działał w takim trybie. Na próbę w duże mrozy ustawiłem na piecu 60 C w trybie FL, wszystko pięknie ( było ciepło w domu ) ale 5 worków poszło w 2 doby ? FL mam ustawione tak: Parametr A - 5 Parametr B - 40 Parametr C - 15
  2. Własnie zaobserwowałem. Piec przeszedł w tryb Nadzór po osiągnięciu zadanych temperatur a pompka pracuje. W ustawieniach serwisowych miałem ustawione na 3 min, zmieniłem na 1 min i się wyłączyła.
  3. Cześć. Od kilku miesięcy posiadam nowy piec, Bers...ki z palnikiem Kipi i sterownikiem Plum. Powoli rozgryzam ustawienia ale niepokoi mnie jedno. Jak piec przejdzie w tryb Postój po osiągnięciu zadanych temperatur ( dla CO 50 C a dla CWU 45 C ) to temperatura spada i to jest normalne ale dlaczego spada także temperatura wody w bojlerze ? Z góry zaznaczę że z wody w tym czasie nie korzystam. Jest pompka dla CO i pompka dla CWU a także zawór trójdrożny. Coś z ustawieniami pieca czy bardziej hydraulika ? Wcześniej był piec na ekogroszek i tego nie było albo nie zauważyłem ;)
×
×