Skocz do zawartości

rewolwer1981

Forumowicz
  • Postów

    14
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez rewolwer1981

  1. Kotłownia jest w tym samym budynku w garażu.Oczywiście kocioł jest niżej niż kaloryfery i dodam ze przez około dwa miesiace nic się nie działo aż pewnego dnia grzejniki przestały grzać a ciśnienie na barometrze  wynosiło 0, bo dobiciu wszystko wròciło do normy poza tym że po kilku godzinach na barometrze było już 1.5 a nie 1 barometr.Instalacja tak pracowała az do momentu  gdy przez nieuwage brakło pelletu w zasobniku.Wtedy po zasypaniu i uruchomieniu kotła ciśnienie znowu prawie 0...Dziwne rzeczy dodam że ogrzewam powieszchnie okolo 170 m ,instalacja 80 % miedź 20 % plastik, 50 m 2 podłogòwki i 11 kaloryferòw, 300 liytrowy zasobnik CWU.Instalacja 100% szczelna,może powodem jest gdzieś jakieś jeszcze powietrze w instalacji,choć niby wszystko odpowietrzone. Przez te dwa pierwsze miesiące funkcjonowania kotła z ciśnieniem nie było żadnych problemòw manometr na instalacji cały czas na 1 bar a manometr nad kotłem wskazywał 0.1,teraz manometr na instalacji wskazuje 1.3 a ten nad kotłem 1.5 bara,już sam nie wiem o co tu chodzi

  2. Mam pytanie a mianowicie nam zamontowany kocioł heitztechnik hit pellet 16kw  z programu unijnego i od jakiegoś czasu zaczęły się dziać dziwne rzeczy tzn.gdyby kocioł zatrzymał się np. Z powodu braku pelletu to ciśnienie na manometrze spada z 1 bara do zera i po ponownym uruchomieniu kotła grzeje tylko CWU i podłogòwka nie podając ciepła na kaloryfery aż do momentu dobicia ciśnienia do 1 bara wtedy wszystko wraca do normy poza tym że na drugim manometrze tuż nad kotłem pojawia się wskazanie 1.3 bara.Przypadek taki zdarzył sie trzykrotnie instalacja sprawdzona 100 % szczelna.Dodam że przez poerwsze dwa miesiące  użytkowania nie było takich problemòw.Proszę o porade co może być przyczyną. 

    20201031_135517.jpg

    20201031_135512.jpg

    20201031_135506.jpg

    20201031_135502.jpg

  3. U mnie też poustawiali pompy na 3 bieg,zmniejszyłem na bieg 2 i wszystko jest dogrzane,funkcjonuje okej.U mnie poszedłem  po najmniejszej lini oporu jeżeli chodzi o sterowanie kotłem tzn.na wszystkich 10 grzejnikach mam termostaty i to jest cała moja regulacja,poprostu w pokojach w ktòrych funkcjonujemy każdy sobe reguluje wg uznana,a w pomieszczeniach mniej używanych ustawiam na 3 głowice i jest ok.Temp.kotła zadana 67stopni, CWU 50 stopni i temp zaworu tròjdrożnego na kaloryfery 50 stopni, ochrona powrotu 55.Reszta pozostała tak jak ustawili instalatorzy.Podłogòwke mam na rtlu 28stopni. Pellet Olczyk ,podawanie 9 kg/h.

  4. Musi być ocieplony,jeżeli chodzi o wysokość to teoretycznie powinien wystawać ponad kalenicę,jednak jeżeli nie ma takiej możliwości polecam ci stabilizator pracy ciągu kominowego to taka ewentualna nakładka na komin w postaci trzech talerzy z nierdzewki ktòra ma za zadanie zoptymalizować ciąg i ciśnienie w kominie.

  5. Coś ten temat naszych kotłòw chyba umarł...albo wszystkie tak perfekcyjnie pracują albo macie już dość...moje pytanie czy u was gdy jest podawany pellet do palnika jest też stosunkowo głośno?Poròwnując pracę podajnika z kolegą posiadającym Defro to jest dużo głośniej przynajmniej w moim hit pellecie 16kw

  6. Jak myślicie  czy urządzenie o ktòrym mowa w temacie sprawdzi się w przewymiarowanym kominie ceramicznym fi 200 do ktòrego wpięty jest kocioł pelletowy Heiztechnik hitPellet 16kw.Myślę że komin zabiera sporą część ciepła z kotła a to urządzenie choć nie tanie bo koszt to 670 zł ustabilizuje po pierwsze wyciąganie ciepła a po drugie proces spalania będzie bardziej stabilny. 

    https://allegro.pl/oferta/regulator-i-stabilizator-ciagu-komina-kominowego-9000563963?utm_medium=app_share&utm_source=facebook

  7. Kocioł wyczyszczony,dobrej jakości pellet a ustawienia są wynikiem doboru parametrów  sterownika względem przeważonej dawki pelletu ale to nie znaczy że to jest dobry sposòb ustawienia tego kotła...uczę się go na razie .Jakie ustawić konkretne ustawienia podtrzymania na pròbe jak to funkcjonuje

  8. Witam,dziwna rzecz dziś nastąpiła w moim kotle heitztechnik hitpellet 900.Kocioł funkcjonuje koło miesiąca i do tej pory funkcjonował na zasadzie że dochodził do zadanej temperatury 67 stopni na kotle i przechodził w postòj.Dziś osiągnął 62 stopnie i pyka sobie na tej temp już od godziny ani w dòł ani w gòre..dodam że na zaworze tròjdrożnym ustawione 45 na grzejniki- osiągnięte, na CWU 50 stopni- osiągnięte a kocioł stoi na 62 ani w gòre ani w dòł...dodam iż nie ustawiałem żadnego podtrzymania.Temperatura powrotu regulowana pompką 55 stopni, na zewnątrz około 14 stopni,grzejniki w domu poskręcane na termostatach,podłogòwka na 28 stopni na RTL-u.Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.Pellet cały czas ten sam,żadnych zmian z mojej strony

    20201023_151522.jpg

    20201023_151454.jpg

    20201023_151429.jpg

    20201023_151414.jpg

    20201023_151402.jpg

  9. W dniu 27.09.2018 o 00:36, lelusz napisał:

    Podtrzymanie - jak to ustawic zeby to mialo rece i nogi... Ustawilem na 30 minut, tylko to zmienilem. Mysle sobie, ze jak przeciagnie to pojdzie w podtrzymanie (maly ogien i tak bedzie sie tlic). Minelo 30 minut, temperatura nie spadla ponizej zadania i przeszlo w postoj.Czy jesli ustawie to nie wiem na np 2 godziny, to bedzie tak dlugo sie tlic az spadnie do poziomu temperatury zadanej i przejdzie odrazu (mimo, ze nie minal wyznaczony czas) do pracy zwyklej na poziomie min/sr/max ?

    No właśnie to jak to jest z tym podtrzymaniem w tych naszych kotłach.Jak je ustawić na jakie czasy i czy to ma sens chodzi o ekonomike i ogòlne funkcjonowanie  kotła.Ktoś w poście napisał że w kotłach heitztechnik hit pellet 900 ta funkcja jest ale jej używanie jest bez sensu...to jak to dokładnie wygląda i na jakie czasy optymalnie ją ustawić

  10. W dniu 4.01.2018 o 12:48, Heiztechnik napisał:

    Witam kolego Munior,

     

    Najmniejszym kotłem z tego modelu jest kocioł o mocy 15 kW.

    Należy też pamiętać, że każdy z tych kotłów ma płynną modulację w zakresie 30 - 100% mocy nominalnej.

    Trzeba pamiętać również, że każdy z tych kotłów będzie dobrze pracował przy zasilaniu instalacji o zapotrzebowaniu na ciepło mniejszym, niż minimalna moc kotła. Najzwyklej w świecie będzie przechodził w wygaszanie i następnie, po spadku temperatury w rozpalanie.

    Pamiętać należy też o funkcji podtrzymania, którą można aktywować w celu rzadszego rozpalania i ograniczenia zużycia grzałki.

     

    Pozdrawiam

    Jak aktywować w tym kotle funkcje podtrzymania i jak ma sìę to do ekonomiki spalania.U mnie ten kociołek rozpala się i wygasza pewnie z kilkadziesiąt razy na dobe

  11. Witam proszę o ocene montażu kotła pelletowego z unijnego programu.Ja osobiście mam wiele zastrzeżeń a nie mogłem być przy montażu bo pracuje za granicą. Kocioł jeszcze nie odebrany i pytanie czy mogę rościć prawo żeby poprawili instalacje,jak to ogarnąć.Proszę zwròcić uwage 16030101782602662794791033393996.thumb.jpg.36ff2b328fe81920ea385784cdf79a8d.jpg na montaż zaworu bezpieczeństwa, sposòb montażu pomp zasilaniem do gòry,brakiem zakotwienia do ściany instalacji,wszystko się rusza,brak izolacji i ròżnorodność zastosowanych materiałòw

    1603010219923628074955146544763.jpg

    16030102405222232874274969778437.jpg

    16030102855983836221581949065115.jpg

    1603010301349986016529133126210.jpg

    16030103167238917228831720229183.jpg

    16030103344873196171623351123030.jpg

    • Lubię to 1
×
×