sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
@DarekgraCześć wam wszystkim nie było mnie przez kilka tygodni musiałem wyjechać. Skończyliśmy temat na kolejnych ustawieniach, ale był problem z nie spalonym peletem w sporych ilościach. Przed wyjazdem ustawiłem w domu piec do ustawień pierwotnych... spalanie jak było wysokie tak i jest dalej nie mieliśmy temperstor ujemnych piec wyłączany czasami na 12h przez noc a poszło w miesiąc dobra tona Lavy... @Darekgra Podłączyłem internet do kotła jak pisałeś ostatnio -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
@Darekgra czyli ta zmiana powinna także wyeleminowac nie spalony pellet? -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
Zmienione czas kontroli płomienia był 2 min -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
Po nocy widać jeszcze więcej nie spalonego pelletu oraz tak jak by znów palił kocioł więcej -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
@Kazio321 pallet jest z firmy Lava Nie czyści się za każdym razem oraz rozpala po nadzorze. Natrafiłem od wczoraj z 3 razy ta prace że zaczyna się czyścic i rozpala się od nowa. Spalanie widać że się zmmniejszylo ale czy to nie będzie powód tego że temp zaworu jest poniżej 40 C i nie musi już tak podgrzewać wody?? A jaki sterownik polecacie pokojowy jak ma to pomóc? -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
Nadzorze -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
Właśnie to zrobiłem. Wczoraj o 20 tego nie bylo i wcześniej także. Jakie ustawienia to spowodowały co wczoraj wprowadziliśmy? Zmienione zostało przerwa podawania, moc kotła, zadana temp zaworu na 36c oraz włączona pogodówka -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
To co teraz działamy? Czekamy do jutra? -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
-
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
Zajrzałem przed chwilą w popielnik i coś poszło nie tak nigdy nie było nie spalonego pelletu teraz jest tam sporo go. Wcześniej był sam popiół idealnie spalony -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
Czas wentylatora 5s Czas przerwy wentylatora 6min Obroty wentylatora 30% Pogodowka mniejszona oraz przerwy i czas podawania -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
Ok ale ja nie mam pokojówki wyłączyliśmy rozpalanie a zauważyłem że piec co jakiś czas po nadzorze wchodzi w funkcje czyszczenie i rozpalanie. To jaki sens ma wyłączanie tej funkcji? Zauważyłem także że parametry grzewczej są jeszcze chyba za wysokie na pogodowce może każda wartość zmniejszyć jeszcze o 2 C.?? I zmienię jak pisałeś powyżej przerwę podawania na 8 minut, a podawanie zwiększ na 3 sekundy. -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
Funkcja rozpalania działa tylko od pokojówki?? Nie rozumiem Z tym 5% zmniejszenia spalania źle mnie chyba zrozumiałeś. Spalił przez dobę o 1/4 mnie pelletu niż wcześniej -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
Czas podawania jest 2s Przerwa podawania jest 10min Krzywa grzewcza jest ustawiona jak pisałeś - 20 to 51c - 10 to 47C 0 to 42C 10 to 36C Czujnik skorygowałem obecnie wskazuję 6C Temperatura zaworu 36C Mamy wyłączony tryb rozpalania ale i tak piec co jakiś czas po nadzorze wchodzi w funkcje czyszczenie i rozpalanie. To jaki sens ma wyłączanie tej funkcji? -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
3Zadana CO 60C CWU 45c Histereza CO 10 CWU 5 Czas podawania 10 Tryb wykaszania wyłączony Moc kotła 70 Włączona pogodynka -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
A może warto zainwestować jeszcze w sterownik pokojowy? Zamontował bym go na piętrze ustawił tam także wszystkie termostaty na max a na sterowniku przykładowo 23C Parter natomiast przykręcił bym termostaty wszystkie na pozycję 3 tylko łazienkę zostawił na pozycji 5 Zmieniłem w kaskadzie na modulacja wyłączyłem pogodowke. Widać już rezultaty spalanie się zmniejszyło o 5% -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
Główne zasilanie idzie przez cały dom, grubsza średnica rury i od niej są podłączenia miedziane na każde pomieszczenie. -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
To napewno tyle godzin nie wytrzyma. U mnie jest też taki problem ze nie mogę odkręcić wszystkich termostatów na max w domu tak jak pisałeś ponieważ nie każdy potrzebuje ciepłe pomieszczenie. U mnie jest też problem ze ciepło na parterze bardzo długo się utrzymuje natomiast piętro się szybko wychladza. Dla tego termostaty założyłem aby parter był przykręcony przykładowo na pozycję 3 a piętro 3, 4lub5... -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
Ja wczoraj włączyłem też w kaskadzie. Wrócę z pracy to wyłączę tam i zostawię włączona pogodowke tylko przy ustawieniach zaworu. A może jak te wszystkie ustawienia włączyłem to spróbujemy wrócić do włączenia obcji tryb wygaszania na włączony? A powiedz mi proszę jeżeli krzywa grzewcza pokojówki przy 10c ustawiona jest temp wody 36c to jaka temp wody będzie podawal na dom jeżeli przykładowo będzie na zewnątrz +15C? Zamknie zawór i tylko będzie grzał CWU? -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
A tam gdzie jest Kaskada to także włączyć trzeba pogodowke czy tylko w ustawieniach zaworu -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
Została uzyskana wysoka temperatura powrotu, może z powodu przykrecenia termostatów na grzejnikach? Bo grzało za bardzo domownikom -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
-
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
A po aktualizacji oprogramowania nie zmienia się wszystkie ustawienia? -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
Tak wydłużyłem było 6 zmieniłem na 10 -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przemek11 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
Moze pogodowke włączyłem na trybie pracy letnim... więc temu nie działała. Jezeli po tych ustawieniach nie widać znacznych zmian, to może wrócić do ustawień początkowych? Włączyć pogodowke zmniejszyć temp zaworu na 36c zmniejszyć zadana temp Co z 60 na 50?