  1. 21 godzin temu, Czubi napisał(a):
    22 godziny temu, draber napisał(a):
    Mam szybkie pytanko do szanownych Kolegów. Z góry się przyznaję i przepraszam że  nie sprawdziłem czy w tym wątku nie ma już na nie przypadkiem odpowiedzi. Sterownik nie potrafi otworzyć i zamknąć zaworu trójdrożnego regulowanego siłownikiem w pełnym jego zakresie. Robi to powiedzmy od ok. 20% do 80%. Pytanie który parametr pozwala na zwiększenie zakresu jego wysterowania tak aby siłownik otwierał i zamykał zawór 3d w pełnym zakresie? Chodzi oczywiście o mieszacz na obwodach C.O. Pozdrawiając z góry dziękuję za podpowiedź.

    CO MIESZACZ dla danego obwodu i parametry - Minimalne otwarcie (%) i Maksymalne otwarcie (%)

    Tak dokładnie mam.

    20231201_163825.jpg

    20231201_163814.jpg

    4 godziny temu, bercus napisał(a):

    @draberWažny tež czas otwarcja zaworu.bywa 60,90 lub 120s bedzie gdzies na naklejke silnika,wpisaj w ustawieniach zaworu w sterowniku.

    140s, tam jest i tyle teraz ustawiłem. Dzięki za podpowiedź bo teraz może będzie lepiej, będę obserwował. 

    20231201_195551.jpg

  2. Mam szybkie pytanko do szanownych Kolegów. Z góry się przyznaję i przepraszam że  nie sprawdziłem czy w tym wątku nie ma już na nie przypadkiem odpowiedzi. Sterownik nie potrafi otworzyć i zamknąć zaworu trójdrożnego regulowanego siłownikiem w pełnym jego zakresie. Robi to powiedzmy od ok. 20% do 80%. Pytanie który parametr pozwala na zwiększenie zakresu jego wysterowania tak aby siłownik otwierał i zamykał zawór 3d w pełnym zakresie? Chodzi oczywiście o mieszacz na obwodach C.O. Pozdrawiając z góry dziękuję za podpowiedź.

  3. 3 godziny temu, yareka napisał(a):

    Nie mam bufora ale tu kolega omawia pracę z buforem.

    Dziękuję bardzo za pomoc 🙂 Wszystko stało się jasne. Temperatura zadana kotła musi być wyższa niż górna graniczna ładowania bufora, a myślałem że jest bez znaczenia.

    2 godziny temu, Dozy napisał(a):

    Czy zdajesz sobie sprawę z konsekwencji takiego sterowania?

    Bufor to bufor, a kocioł to kocioł. A żeby móc osiągnąć na dolnym czujniku 75° to kocioł musi pracować przynajmniej na 75, jeśli nie 78 lub nawet wiecej.

    Mógłbyś jeszcze wspomnieć czym palisz - kopaliną czy odpadem?

    Czy jest coś złego w pracy na temperaturach które podałem?

  4. Witam szanownych Kolegów. Jestem początkujący w temacie jednak spędziłem już ogrom czasu z tym sterownikiem i na moje oko niestety nie działa tak jak powinien lub tego oczekuję. Kocioł wyposażony w zapalarkę więc wygasza się całkowicie po osiągnięciu żądanej temperatury i rozpala po wychłodzeniu. Wgrany najnowszy soft 5.53. Mój kocioł jest połączony z buforem. Sterownik ma włączoną pracę z buforem. W parametrach bufora temperatura zadana to 75 stopni, histereza 35 stopni. Rozumiem, że w takim przypadku priorytet temperatur ma bufor nad kotłem - oczekuję że tak właśnie powinno być (czyli temperatura zadana kotła jest bez znaczenia w granicach nie osiągania granicznych temperatur awaryjnych, a rozpalanie wygaszanie odbywa się dla granicznych temperatur bufora). Otóż niestety tak nie jest i kocioł wyłącza się w trakcie ładowania bufora przy 56 stopniach i przechodzi w tryb czuwania eko. Jeśli podniosę temperaturę zadaną koła np. na 65 stopni i go rozpalę to pracuje dalej. Czy tak powinno być, czy powoduje to któraś z opcji, czy może błąd oprogramowania? Szukam rozwiązania od kilku dni i nic nie pomaga. Wcześniej miałem oprogramowanie opracowanie dla technix'a które dostałem z palnikiem SV300 i działało to tak jak oczekiwałem, problem był natomiast z załączaniem pompy kotłowo buforowej przy pracy z rusztem awaryjnym. Dodam, że kocioł pracuje w trybie modulacji. Proszę o pomoc z góry dziękując... pozdrawiam

×
×