Może zmniejsz moc pompy cwu
-
Ja mam mieszkanie 110m nie ocieplone plus cwu 140l i mi kocioł 12kw wystarcza a wcześniej miałem 16kw smieciucha lepiej weź ten mniejszy bo jak ocieplisz to tamten będzie się kisił
-
Może masz za niska temp kotła ustawiona jak załącza cwu to szybko wychladza kociol
-
Te schodki to chyba przez załączoną ochronę powrotu
-
Tak tam jest ten najmniejszy palnik 9kw
- 1
-
Ja bym dał czas przerwy na 10 min i 10s podawania
-
Na wykresie widać że w podtrzymaniu gasnie a jaki wentylator tam masz przysłona otwarta jest na max
-
A alarm wyskoczył na sterowniku np zanik plomienia
-
Witam mam ten sam kocioł moje ustawienia moc min 10 max100 powietrze min 9% a max 24 dla groszku sambudrol ecodesign czuwanie mam przerwa 8min podawanie 9s powietrze 20 czas nadmuchu 40 wyjście z czuwania 30.
-
Witam u Mnie jest 120m dom ponad 100 lat ocieplenie marne tylko sufity podwieszone plus wełna miałem wcześniej kopciucha 16 kw teraz na eko groszek 12kw z palnikiem sv200n spokojnie wystarcza + 140l cwu
Piec 5 klasy ekogroszek a komin.
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
U mię przy modulacji 100% jest 130 stopni a na niższej mocy to koło 100 stopni.