  1. Witam,

    Proszę o Wasze sugestie w następującej kwestii

    - zasilanie: ciepło systemowe z elektrociepłowni miejskiej

    - rodzaj instalacji: indywidualny węzeł cieplny w domu jednorodzinnym, 

    - wydzielony obwód dla piwnicy (4 pomieszczenia, 4 grzejniki panelowe, pompa Grundfos ALPHA 1 25-40 180, wymiennik płytowy, zawór równoważący,  trójnik do zaworu elektrostat.- zawór w przyszłości)

    Jakie zastosować rozwiązanie, aby wyłączać pompę w sytuacji gdy wszystkie grzejniki będą zamknięte ?

    Czy warto w przypadku pompy ALPHA 1 ?

     

  2. abstrahując od cieknięcia starego VTA 321 ....

    Zasilanie ogrzewania to czynnik (woda)  z miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.  W zależności od sezonu czynnik ma różną temperaturę – zimą nawet pod 110 stopni, teraz latem około 65 stopni.

    Na starym VTA 321 konieczne jest sezonowe regulowanie za pomocą pokrętła – zakładam, że konieczność regulacji wynika z tego, że  VTA 321  jest niesprawny ???

    zakładam, że  przy sprawnym VTA 372 po jednorazowym ustawieniu temperatura zmieszanej wody będzie stała niezależnie od temperatury wody gorącej (przyłącze HOT), przez cały rok brak konieczności regulacji ?

  3. mam jeszcze pytanie czy ESBE VTA 372 - przy w sumie relatywnie małej długości rur ( jedynie ok. 54 m2 ogrzewanej powierzchni, czyli długość rur około 300 m - o ile dobrze liczę) nie będzie trudno regulować ? czego spodziewać się po zmianie .... w stosunku do VTA 321 z małym KVS .....

    dodatkowa informacja - rozdzielacze na poszczególne pętle "starego" typu (jedynie zaworki kulkowe)

  4. tak dwa oddzielne obwody  - ciepło z sieci miejskiej (czynnik woda)

    upraszczając:

    1 obwód (parter domu) - wymiennik, zawór mieszający ESBE VTA 321 , pompa i 4 pętle

    2 obwód (piętro domu) - wymiennik, zawór mieszający ESBE VTA 321 , pompa i 7 pętli

     

    rozumiem, że tylko na "1 obwód - z 7 pętlami" wymienić na ESBE 372 (ten zawór mi aktualnie cieknie) ?

     

  5. Dzień Dobry,

    Po około 10 latach użytkowania zaczął cieknąć zwór mieszający ESBE VTA 321- 20-43 stopnie, 31100700

    zawór jest na instalacji ogrzewania podłogowego, brak projektu, zainstalowany przez poprzedniego właściciela domu.

    ilość pętli 7 (6 pętli podłogówki + 1 grzejnik łazienkowy - wszystko na jednym rozdzielaczu z 7 zaworami)

    proszę o poradę czy są jakieś przeciwskazania (możliwie problemy, pogorszenie regulacji) aby zainstalować nowy zawór ESBE VTA 372 - 20-55 stopni (główny podwód większy zakres temperatur, dopiero za 2-3 lata ocieplę ściany dom stąd temperatura wody na zasilaniu ogrzewania  nawet 48 stopni )

    rozważany zawór ma jednak znacznie wyższe KVS -

     VTA 321 KVS 1,6

    VTA 372 - KVS 3,4

    ogrzewanie na powierzchni ok. 54 m2

    zmiana będzie wymagała zmiany śrubunków ("stary miał wszystkie gwinty zewnętrzne)

×
×