Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    130 m2
  • Instalacja
    11 grzejników, zawór 4d, bojler 200 l
  • Kocioł
    Sas bio Spark 12 kw

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

Osiągnięcia Dawid8787

Żółtodziób

Żółtodziób (2/14)

  • Pierwszy post
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Miesiąc później
  • Od roku na pokładzie
  • Starter dyskusji

Najnowsze odznaki

0

Reputacja

  1. Witam. Posiadam kocioł Sas bio spark dołożyłem do niego bufor. Moje pytanie brzmi czy jest szansa aby rozdzielić wejście rs1 na dwa? Potrzebuje podłączyć moduł bufora i moduł internetowy
  2. Po wygaszeniu przestaje chodzić , chodzi tylko pompa kotłowa Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Czyli musi być ustawione żeby chodziła ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. Histereza co ustawiona na 5 stopni. Nie wiem za bardzo gdzie ustawić żeby nie rozpalał się od histerezy Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. Witam. Posiadam kocioł Sas bio spark 12 kw. Od samego początku mam problem który polega na samoczynnym rozpalaniu nawet wtedy kiedy pokojówka zgłosiła już dogrzanie a woda w ogrzewaczu ma zadana temp osiągniętą. Kocioł co 15-20 min rozpala się, wchodzi w opóźnienie i zaraz po tym robi sobie wygaszanie i tak co jakiś czAs . Czy ktoś może doradzić czym to może być spowodowane ?
×
×