Skocz do zawartości

Jaro1987

Forumowicz
  • Postów

    8
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    Budynek 200m2
  • Instalacja
    Grzejniki i 100m2 podłogówki
  • Kocioł
    Zasypowy na drewno

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    Malopolska

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

Osiągnięcia Jaro1987

Żółtodziób

Żółtodziób (2/14)

  • Oddany Unikat
  • Pierwszy post
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Miesiąc później
  • Od roku na pokładzie

Najnowsze odznaki

3

Reputacja

  1. A jakie macie temperatury powrotu?? Ja mam 55 jak producent zalecił ale zastanawiam się czy nie lepiej mu podawać np 72, ktoś ma takie temperatury, jak to się zachowuje???
  2. Spróbuj zaizolować ten pomiar bo może woda jest cieplejsza a ty widzisz 45°, czujnik temperatury niezaizolowany może robić duże przekłamania bo ma kontakt z ciepła rura u zimnym otoczeniem, ja dopiero uczę się tego pieca ale zawór 55° mam założony i nigdy nie przepuścił zimniejszej wody i wtedy normalnie nawet na miękkim paliwie można palić na 80 stopni, tylko pompa na małym biegu bo to przecież jast tylko obracanie wody z bufora, ja ostatnio miękkie drzewo, 3 godzinki palenia i bufor nagrzany na 90 stopni. Zawirowacze wyciągnięte bo jednak hamowały...
  3. Jaki ty masz uklad powrotu wody do kotła?? Przecież każdy (wymagany dla tego kotła wg instr. 60*) nawet najprostrzy zawór temperaturowy nie wpuści w kociol mniej niz 60, po to z resztą się go zakłada, więc jeżeli tobie pompa rusza przy 70 to jakim cudem masz na dole kotła 45???
  4. Ty pisałeś kiedyś że masz uklad na techu i3?? W ustawieniach zaworu mieszającego masz opcje kierunek otwierania przy kalibracji czy jakoś tak i tym sposobem po włączeniu obiegu czy po włączeniu z prądu zamiast do 100% zawór kalibruje się na 0% i chroni instalacje przed gorąca wodą. Oprócz tego dla tak wysokich temperatur w buforze zauważyłem że 5% skoku to za dużo bo podnosi temp zaworu czasem o 4 stopnie, nastaw nawet na 1% i zobaczysz zawór będzie dokładniej ustalał a czas można wydłużyć żeby co 15sek nie machał zaworem. Mam tego techa i naprawde jest w nim dużo algorytmów do sterowania taką kotłownią chociaż jeszcze przydałoby się kilka poprawek, będzie trzeba pisać do techa o jakąś aktualizacje. Co do naczyń przeponowych to ja zawiesiłem 150l, ciśnienie ustaliłem na 0.9bar i z 0.9 przy 30st podnosi do 1.3 gdy bufor ma 85stopni.
  5. Żadnego dofinansowania nie biorę, po prostu w roku chciałem wyskładać kotłownię 5klasy bo stary kocioł był robiony przez lokalnego spawacza, super się pali ale do grudnia muszę wywalić, a kontrola była przypadkowa bo pan był u mnie w innej sprawie i bardzo chciał zobaczyć kotłownię... Czyli eco design i ta norma wystarcza żeby zachować wszystkie nowe normy 5 klasy kotła?? Oczywiście będzie bufor 1000l i zawór afriso 60stopni.
  6. Panowie pytanie za 100pkt, mam w kotłowni wooda, czeka na podpięcie i miałem kontrolę kotłowni z urzędu gminy, pan posprawdzał piec, porobił zdjęcia, eco design jest, norma pn en 303 5 212 jest ale nie znalazł nalepki eco projekt i bardzo się mu to nie widziało, o co chodzi z eco projektem, to jest jakaś następna norma na piece??
  7. No to ja zamówiłem początkiem grudnia i obiecali na początek lutego, ale zapewne bo twoim terminie patrząc będzie w marcu😁😁😁
  8. Też czekam na wooda, obiecali 8 tygodni a teraz czytam że kolega 3miesiace czekał i jestem ciekawy co bedzie, moglbym podpytać kiedy dokładnie zamawiałeś tego wooda??
×
×
  • Dodaj nową pozycję...