Dzień dobry. Na wstępie witam wszystkich.
Temat już pewnie wałkowany setki razy, ale każdy przypadek jest inny, dlatego założyłem nowy temat.
Otóż mam problem z zimnym powrotem mimo zastosowania zaworu 4D. Schemat poniżej.
Kocioł ma wyjście/wejście 2" które są zredukowane na 1".
Na kotle utrzymuję temperaturę 60 stopni, za zaworem 4D ustawione 40 stopni i to działa prawidłowo.
Powrót CO przed zaworem ma w granicach 34-35 stopni, a powrót przy samym piecu, już za zaworem ma taką samą temperaturę 34-35 stopni i za fiksa ta temperatura nie chce wzrosnąć.
Kiedy na sterowniku kotła włączę ochronę powrotu, zawór 4D jest w stanie podciągnąć powrót na np. 50 stopni, ale wtedy na grzejniki puszcza tylko 31 stopni.
Tak chyba nie powinno być? Zanim zacznę coś przerabiać, chciałbym się Was doradzić, dlatego będę super wdzięczny za wszelką pomoc.