  1. Tak Tech włącza i wyłącza kocioł jak w strefie spadnie temperatura.

    Tak kocioł do modulacji ma czujnik temperatury zewnętrzny "analogowy". Polecam zawsze czujnik analogowy. Temperatura z internetu pobrana przez sterownik jest sporo opóźniona i przekłamuje.

  2. W dniu 2.01.2020 o 21:52, 0degree napisał:

    Odnośnie rozdzielacza, jak zrobisz króciec omijając pompę, to go zrób dłuższy, ominiesz też i zawór 3dr a trojak powrotu zaslepisz.

    Z tego co wyczytałem to zawór 3dr i pompa praktycznie nie stawiają oporu, może się mylę.

     

    Odnośnie sterowania on/off ze sterownikiem cube s net. Info z aristona.

    Ustawiamy w sterowniku cube strefę grzania 2. Temperatura pomieszczenia musi być wyższa niż na sterowniku.

    Wówczas wszystko działa przez cube mamy status kotła, błędy, zużycie gazu.

    Poprzez sterownik atech steruję kotłem i podłogówką. Nie mam mowy o przegrzaniu pomieszczenia - temperatura kotła jest ustawiona wg czujnika temperatury dwór.

    Przykład jak to widać:

    https://emodul.pl/web/8623dddc28f834922d97b76f2096873c/home

  3. W dniu 31.12.2019 o 18:22, 0degree napisał:

    Spróbuj wykorzystać teraz złącze na kotle oznaczone jako ta/flor na którym masz zworkę, to wyjście na termostat zabezpieczający przed przegrzaniem podłogi, połącz to z beznapieciowym stykiem z listwy

    Warto wyrzucić pompę, ale musisz ją wywalić z mieszaczem. Jak rury nie są za cienkie od kotła do rozdzielacza to będzie to lepiej działać niż teraz.

    Odnoście ta/flor to znalazłem w instrukcji:

    Cytat

    W instalacjach z podgrzewaną podłogą, zamontować termostat
    bezpieczeństwa na wejściu ogrzewania podłogowego. Patrz punkt
    “Podłączenia Elektryczne” przy podłączaniu termostatu.
    W przypadku zbyt wysokiej temperatury ogrzewania podłogowego,
    kocioł wyłączy się zarówno jeśli chodzi o obieg wody użytkowej jak
    i obieg wody gorącej, a na wyświetlaczu pojawia się kod błędu 1 16

    “termostat podłogowy otwarty”. Kocioł uruchomi się ponownie przy
    zamknięciu termostatu włączającego się automatycznie.
    W przypadku, gdy nie można zainstalować termostatu,

    Nie sprawdzałem działania ale wydaje mi się, że kocioł się będzie blokował i nie będę miał ciepłej wody. Chyba, że przełączę FLOOR/ TA2 na czujnik2 ale nie wiem czy to pomoże. To sprawdzę.

    W sprawie sterownika cube s net napisałem do aristona. Dodzwonić się tam niemożliwe.

     

    Odnośnie demontażu pompy CO to zrobiłem eksperyment. Dałem pompę kotła na minimum 60% i cały budynek się ogrzewa. Problem jest taki, że kocioł moduluje sobie pompę na minimalne obroty. Nie wiem jak on to sobie dobiera.

    Rotametry nie pokazują przepływu, jak pozamyka się część stref to widać przepływ.

    Z tego co wyczytałem to zawór mieszający ma minimalne opory. Wymontowanie go kosztowała by mnie dużo czasu i przeróbek. Na początek bym wymontował pompę CO i wstawił tam króciec dwustronnie gwintowany 180 mm tylko nie wiem ile cali.

    Nie wiem czy opór wyłączonej pompy co jest duży.

     

    Mam taki moduł i dwa rozdzielacze 8 i 5 stref.

     

     

     

    Afriso Moduł mieszający do ogrzewania podłogowego.jpg

    IMG_20190102_171315.jpg

    IMG_20190118_084333.jpg

  4. Tak, sterowanie on/off plus krzywa z czujki temperatury dwór.

     

    Druga sprawa do Ciebie to pisałeś w innym poście, że pompa z aristona jest dosyć silna. Czy mogę wyłączyć swoje dwie dodatkowe przy rozdzielaczach i korzystać tylko z pompy kotła? Czy taka pompa przy rozdzielaczach stawia dodatkowy opór?

  5. Kocioł: CLAS ONE NET 24  

    +
    Czujnik temperatury dwór podłączony do kotła
    +
    listwa tech L7
    +
    czujniki w każdym pokoju
     
     
    Całe mieszkanie 110 m2 podłogówka z dwoma rozdzielaczami z grupą pompową. 2 zwykłe grzejniki w 2 łazienkach temperatura podłogówki
    Zastosowany sterownik tech L7, czujnik temp każdego pokoju ze sterowaniem 2 pompami co.
    Sterownik włącza żądanie ogrzewania on/off.
     
    Cel ogrzewanie mieszkanie sterownikiem tech oraz ustalanie temperatury kotła czujnikiem temp zewnętrznym.
    Czyli 421 - 03.
    Ten sposób działa bez problemu w tej konfiguracji. Do czasu podłączenia sterownika Cube S NET. Wówczas mimo ustawień na kotle przejmuje on kontrolę nad kotłem
     
    Kod 343 od razu pokazuje 0. Mimo żądania grzania na sterowniku podłogówki.
    Dodam ,że nie chcę go odłączać CUBE na stałe. Pokazuje on online stan kotła, zużycie gazu i prądu.
    Kocioł po prostu nie słucha komend.
     
    Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem? Nawet jak ustawię sterowanie tylko on/off (421 - 01) to po podłączeniu CUbe S net kocioł się sam przełącza na niego.
     
     
     
    ps instrukcja kotła.
    Przykład 1:
    Jedna strefa grzewcza (wysoka temperatura) z termostatem
    pokojowym on/off:
    w takim przypadku, należy ustawić następujące parametry:
    4 21 - Włączanie termoregulacji poprzez czujniki
    - wybrać 01 = Termoregulacja podstawowa
    .
     
    Przykład 2:
    Jedna strefa grzewcza (wysoka temperatura) z termostatem
    pokojowym on/off + czujnikiem zewnętrznym:
    w takim przypadku, należy ustawić następujące parametry:
    4 21 - Włączanie termoregulacji poprzez czujniki
    - wybrać 03 = tylko czujnik zewnętrzny
    4 22 - Wybór krzywej grzewczej
    - wybrać właściwą krzywą na podstawie rodzaju urządzenia,
    instalacji, izolacji cieplnej budynku, itp.
    4 23 - Przesunięcie równoległe krzywej w razie konieczności
    umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie temperatury setpoint
    (może być ona również zmieniana przez użytkownika
    przy pomocy pokrętła regulacji temperatury ogrzewania,
    które przy włączonym trybie auto pełni tę sama funkcję co
    przesunięcie równoległe krzywej).
     
×
×