To znaczy że ciężko będzie ustawić palnik tak żeby chodził płomień cały czas na 100 procent ? Mam takie wąchania od 100 do 50
Z tego co pamiętam to
Czyszczenie co 120 s i 5 procent obrotu
Podawanie paliwa 15 s
13kw nadmuch 19 procent
11kw nadmuch 18 procent
8kw nadmuch 16 procent
Witam
Mam pellet czysty bukwo-dębowy i prosiłbym o podanie optymalnych wszystkich ustawień np.częstość podawania ,czyszczenie,nadmuchu do wartości kw. Przyznam się że trochę namieszałem w ustawieniach.
Głównie chodzi o takie ustawienia żeby pellet dobrze się wypalał
Waga po przeważeniu 17.6kg/h
Sterownik Eco max 350 plum