Pompa przerzucona na powrót i sytuacja bez zmian ;/ gdzie szukać przyczyny ?
-
Witam,
Instalacja w stali ocynk 5/4 cal, pompa na bypassie z zaworem zwrotnym kulowym, na powrocie zastosowany zawór termostatyczny afriso 60st C do ochrony powrotu z bufora. Bufor 800 l bez weżownic.
Problem jest następujący, termometr na piecu dochodzi do 90-100 st C a założony na rurze zaraz za piecem pokazuje lekko ponad 60 st C i jest problem, żeby bufor załadować do większej temp. niż 60 st. C. Pierwsze dwa termometry dochodzą do tej wartości kolejny 3 patrząc od góry idzie do 40-50 a dolny maks do 40 st. C.
Nie bardzo wiem gdzie jest problem, ktoś miał może coś podobnego u siebie ? Bo dla mnie najdziwniejsze jest to, że na piecu temp jest o 30 st wyższa niż na rurze zaraz za piecem -
W dniu 30.07.2020 o 15:10, sambor napisał:
Tak instalacja będzie działać, ale np nie naładujesz nią bufora powyżej 80-85C, gdyż obieg grawitacyjny do działania wymaga różnicy temp między zasilaniem i powrotem.
Oczywiście jest niezbędne prawidłowe prowadzenie rur - spadki.
I niestety będzie działać w drugą stronę - czyli kocioł jak wystygnie będzie rozładowywał bufor, potrzeba ZZ klapowy
Mądrze piszesz, że wiadomo z racji na różnice nie naładuje się bufora powyżej tam tych 80-85 st C tylko jak tutaj ogarnąć przy grawitacji zabezpieczenie zimnego powrotu do kotła ? Bez zaworu trójdrożnego itp. to przecież chyba niewykonalne ?
-
W dniu 18.10.2015 o 12:56, sambor napisał:
Poszukaj sobie na forum , ogólnie każda instalacja pracująca na grawitacji nie wymaga dodatkowej ochrony powrotu kotła.
Po prostu prędkość przepływu wody w obiegu grawitacyjnym jest tym mniejsza im niższa jest temp wody w kotle, mały przepływ = wysoka temp na kotle i układ sam się reguluje.
Pojęcie ochrony powrotu zostało wprowadzone razem z pompami CO, które wymuszają szybszy przepływ wody niż może ją nagrzać kocioł.
Nie wiem czy dobrze to rozumiem.
Mam kocioł DS (drewno / węgiel) i z niego wychodzę przewodami jakie są na wyjściach (np. 5/4 cal) tym idę bezpośrednio do bufora górą i pionowo do naczynia wzbiorczego. Potem tożsamo z najniższego miejsca bufora wyjście ile tam jest możliwe w kierunku pieca i to powinno bez problemu działać ?
Chodzi mi o to, że planuje bufor/y, które będą ogrzewane z 1 źródła ciepła i chce zrobić instalacje jak najmniej skomplikowaną i awaryjną, stąd też moje zdziwienie, że nie potrzeba tutaj pompy i zaworów 3 lub 4D do zabezpieczenia "zimnego powrotu do pieca". -
Witam wszystkich serdecznie, mam nadzieje, że będzie można tutaj znaleźć miejsce do wymiany poglądów jak i poszerzyć już posiadaną wiedzę.
PozdrawiamAdam
Problem z instalacją C.O. Viadrus U22 + bufor 800 l
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano · Edytowane przez Ciseq
Dołączone zdjęcia
Układ otwarty i zaraz postaram się wrzucić fotki.
Rura 5/4 cala to zasilanie bufor - Rura 1 cal to przewód na naczynie wzbiorcze