W domu ok, spala około 40 kg na dwie doby. Ja mam pytanie czy jeśli osiągnie temperaturę zadaną w tym przypadku 53 stopnie to 10 min w którym utrzymuje temperaturę a następnie się załącza jest dobrym czasem ? Czy powinienem szukać lepszego ustawienia? Czas który potrzebuje do osiągnięcia znów temperatury zadanej to około 6-7 minut.czy jest też dobry czas ? Spala opał w miarę dobrze chociaż trochę go spieka a ja chciałbym znów żeby spalało cały. Trochę też zapewne mam za duże oczekiwania...? ale wolę spytać osób z dużo większym doświadczeniem.
Pozdrawiam
Przedstawiciel firmy. Dom ma 19 lat, ocieplenie 10 cm, dach nie ocieplony, strop drewniany, na stropie wełna. Nie potrafię odpowiedzieć czy posiada funkcje pid. Jest to ten sterownik http://www.protech.pl/materialy/_upload/ST-480N_2016-09-29.pdf
Zbyszku zdjęcie zostało zrobione zaraz po tym jak osiągnął temperaturę i przeszedł w stan podtrzymania. Kocioł jest firmy MCE V7 palnik jest retortowy DUO, sterownik włącza się w sposób sekwencyjny podajnik i wentylator. Wentylator promieniowy WPA 06. Jestem laikiem w tym temacie. Dopiero się uczę tego typu pieca.
Dzień Dobry,
chciałbym się poradzić jak najlepiej/optymalnie ustawić sterownik St 480 N pod kocioł 20 KW z podajnikiem na ekogroszek- obecnie stosuje Karlik 26Mj.
Kocioł po osiągnięciu temperatury zadanej 53 stopnie wytrzymuje w podtrzymaniu około 10 min - temperatura spada o 2 stopnie a następnie się załącza . Potrzebuje około 7 min na uzyskanie zadanej temperatury i na nowo cały proces. Karlik (opał) spala się średnio pozostają spieki ale jest i również sam pył. Temperatura na grzejniki ustawiona na około 40 stopni. Co moglibyście mi Panowie doradzić aby poprawić te osiągi czy w ogóle da się coś zrobić z tym ? Dom ma około 140 m2.
Moje ustawienia :
czas podawania 15 s
czas przerwy podawania 40 s
praca podtrzymania 30 s
przerwa podtrzymania 27 min
praca wentylatora w podtrzymania 25 s
czas przerwy wentylatora w podtrzymaniu 5.3 min
siła nadmuchu 30%