  1. Witam. Jest problem po ostatniej burzy. Wstępne oględziny wskazują na uszkodzenie czujnika temperatury palnika CT-4 oraz czujnika optycznego płomienia OCP-5. Na wyłączonym piecu sterownik ecomax920 w info pokazuje 100% płomienia i temperaturę palnika 50st. Po odłączeniu czujników w palniku sterownik nadal pokazuje 100% płomienia, wartość temperatury palnika znika (---). Może ktoś się orientuje co powinien "podawać" sterownik po odłączeniu czujnika optycznego płomienia? Jeśli zero % to by wskazywało na dalsze uszkodzenia sterownika, który oprócz wspomnianych usterek wydaje się działać prawidłowo. Sprzęt jest po gwarancji. Liczę na jakąś podpowiedź co mógłbym jaszcze sam sprawdzić/zdiagnozować. CT4 w temp.20st.C ma 8,24 kΩ. Czy ktoś może potwierdzić pełną kompatybilność OCP-5 z OCP-6? Pozdrawiam
×
×