PanowiePanowie pomocy !! Już osiwiałam a za chwilę wyłysieje...Mam piec Stalmarka eko Vegas 18kw z PIDem. Mam teraz ustawione na pompy rownolegle. Szaleje mi wentylator podczas trybu pracy pomimo, że mu zmieniłam w serwisowych (oczywiście po konsultacjach z serwisem)...Tak wygląda moje menu serwisowe:
min wentylator roboczy na 19
max wentylator roboczy na 32.
Minimalna praca podajnika mam 8 sek a maks 12 sek
Min przerwa podajnika 25 sek a maks przerwa podajnika 38.
Jak wchodzi w tryb nadzoru i mu zaglądam to na retorcie mam lekką zapadnie...a nie kopczyk. Podczas "odpoczynku " mam ustawione podawanie 10 sek co 5min. przy współczynniku nadmuchu na -5 .Ekogroszek (eko clasic 24). Coś mam chyba nie tak ustawione podczas trybu pracy...Aaaaa i jeszcze zauważyłam, że rządzi się swoimi prawami gdy ma grzać wodę (tak wentylator szalał przy priorytet bojlera, że wydmuchał sobie prawie wszystko z retorty). Tak jakby nie reagował na jakiekolwiek ustawienia... Dlatego Pan z serwisu zasugerował zmianę na pompy rownolegle... Idzie oszaleć !! Jak tak dalej będzie to się chyba wyprowadzę do bloku.... Poradzicie coś, proszę ))) Pozdr Marta