Skocz do zawartości

maniek3008

Forumowicz
  • Postów

    72
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez maniek3008

  1. Dzień dobry. Mam prośbę o pomoc . Otóż instalator podłączył mi całą kotłownie . Kocioł Ferolli Biopellet Pro 12 KW + instalacja ogrzewania podłogowego. Kocioł na ochronę powrótu ma zastosowany zawór termostatyczny afrizo 45 stopni a do mieszania wody w podłogowce zawór trójdrożny arv afrizo . Instalacja jest z pompą prze piecu na C.O i pompa na podłogowke. I Problem jest taki że jak podwyższę temperaturę na podłogowe na zawożę to spada przepływ na belce a jak obniże to przepływ rośnie. Czym to jest spowodowane ?

  2. W piątek był u mnie serwisant FERROLI żeby zobaczyć dlaczego kocioł wchodzi w czuwanie coś pozmieniał. I jest co najgorsze jeszcze gorzej jak było. Teraz rzeźby nagrzać wodę a mam zbiornik 105 l litrów kocioł wchodzi w czuwanie 3,4 razy co najdziwniejsze wchodzi w czuwanie  przy temperaturze żądanej kotła nawet jej nie przebija. Serwisant jakiś taki zielony. Nie wie co dalej robić

  3. Panowie mam problem z kotłem FERROLI Biopellet Pro przez rok wszystko było ok. Teraz nie wiem co się stało ale jak grzeje zbiornik CWU to kocioł aż trzy razy wchodzi w czuwanie 

    Temperatura żądaną to 65 C

    Temperatura CWU 55 C

    Temperatura zabezpieczenia kotła przed przegrzaniem 70 C

    Kocioł wchodzi w czuwanie nawet przy 62 C cię się stało?

     

     

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.