Witam mam problem z panelem LCD bo czujnik temperatury się zawiesił i pokazuje 0,0 stopnia na ekranie głównym a w ustawieniach pokazuje normalnie zrobiony reset i wgranie na nowo aktualizacji nie pomogło miał ktoś taki problem czy trzeba wysyłać do Timela
Najgorzej że sterownik bierze temperaturę z ekranu głównego i dogrzewa cały czas pomieszczenie.
-
2 godziny temu, Trolik76 napisał:
Witam,problemem są te nagĺe spadki temp.i nagły wzrost modulacji, ,nagle jest lekki ale gwałtowny ruch na siłowniku zaworu 4d tak o ok .1st i spada zadaną o 5-6 stopni i modulacja w górę ostro! Instalację mam na zaworze 4d z siłownikiem ,6 grzejników(elektroniczne głowice termostatyczne),cwu 120l,kicioł 12kw,
Ust mieszacza:czas otw. 120s,wzmivmcnuenue 10,otwarcie0-100,czas stabilizacji 25s,impulsy 0,6 i 1.5,proporcja4,hustereza0,4.
Proszę o jakieś sugestie i porady. Jeżeli potrzeba więcej info napiszę.!
Czas stabilizacji ustaw przynajmniej na 45s impulsy 0.2 i 2 lub nawet 3 histereza może tak zostać jam mam 0.3 stopnia
U mnie sprawdza się bardzo dobrze trzyma równo żądaną temperaturę. Sprawdź u siebie może pomoże
- 1
-
Co zaoszczędzisz na pradzie to stracisz na weglu bo jak pompa cwu jest na stałe to trochę więcej spali
- 2
-
Jak ustawiasz idealnie potencjał to wskazanie zużycia będziesz miał rzeczywiste
-
Wpisujesz id z modemu
PIN wpisujesz swoj
Serwer IP 91.185.185.41
Port 8801
Później w aplikacji wpisujesz id modemu i pin i powinno dzialac
-
Jak ustawic automatycznie logowanie do aplikacji
-
Pancerpol 25kw Duo
-
Ja mam kocioł 25kw i zmieniłem dmuchawę z 80w na 37w i jest o wiele lepsze spalanie ekogroszku na małych i na dużych mocach.
- 1
-
I dlatego masz taki skoki temperatury kotła i bardzo niski powrót załóż to ci na pewno pomoże
-
A pompę kotłowa masz?
-
18 minut temu, MrWolf napisał:
Mnie osobiście bardziej niż prosty wykres interesuje czystość kotła, ile spala opału i by było mi ciepło.
No tak ale czyściej będziesz miał w kotle ja będzie modulować a nie jak w interwale i
- 1
-
Mam zamontowany i wszystko po ustawiane jak trzeba. Pokaż swój wykres
-
7 godzin temu, alf napisał:
Ok, z takimi argumentami nie mam szans. Mogę Ci tylko doradzić zamontowanie szybra w czopuch, podobno nie ucieka tyle ciepła wkomin.
To jak ty używasz sterownika tylko start stop to pokaż wykres jaki masz na sterowniku zobaczymy czy u ciebie nie trzeba zamontować szybra w kominie.
-
Od 2 do 3 kg bo przy stary stop i 70% mocy większość ciepła idzie w komin
-
18 godzin temu, alf napisał:
Kocioł na eko grzeje już jakieś 10 lat i jeszcze nigdy ciągła praca na małej mocy nie wyszła lepiej od start/stop na dużej mocy. Tylko żeby do tego dojść to trzeba mieć w instalacji ciepłomierz inaczej to można sobie bajki pisać. Na takim pyrkaniu 25% urobek był średnio 15 MJ z kg a na start stop na 90% 16,5 MJ. Jak przyjdzie chłodek to urobek wzrośnie do ok. 19 MJ. Zależy od węgla.
U mnie modulacja dużo mniej spala niż start stop tak jak u innych znanych na YouTube i wiele czyściej jest w kotle.
-
-
Pewnie działa jako kotłowa i dla tego nie ma grafiki
- 1
-
Popieram lepiej wykres temperatury zewnętrznej
-
a masz pompę kotłowa?
-
Przy większych temperaturach często mieszacz musiał korygować temperaturę a przy tych praktycznie się nie włącza trzyma idealnie temperaturę żądaną przez panel
-
W modulacji ustaw większy czas max Przekroczenia t na 300 a na lato może być 30. CO mieszacz temperatura minimalna możesz ustawić na 25 będzie lepiej jak zrobi się ciepło
-
Ustaw tak jak u mnie bardzo precyzyjnie to chodzi
-
-
Ok teraz musisz poczekać i zobaczyć czy coś pomogło
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Tylko w sterowniku można włączyć czujnik temperatury LCD i jest wlaczony