  1. 50kg? Przy jakim  metrażu? Przy obecnych temperaturach u mnie teraz spala 20 kg. 

    Czas podawania 15 s

    czas przerwy 85 s

    Siła nadmuchu 25 procent

    Praca podtrzymania 15 s

    Przerwa podtrzymania 30 minut

    Czas pracy w podtrzymaniu 15 sekund

    Wentylator w podtrzynaniu czas przerwy 30 minut

    Bieg wentylatora w podtrzymaniu 25 procent

    I jedyne co z tych parametrów zmieniać to czas przerwy w podawaniu (czasu podawania nie ruszać) i siła nadmuchu ale to trzeba obserwować czy robią się spieki. Jeśli tak to siłę zmniejszamy a jeśli płomień na palenisku dymi i robi się czerwony to zwiększyć siłę. Tak mi powiedział serwisent SAS przez telefon. 

  2. A podasz mi jakie mniej więcej masz ustawione parametry na PID i przy nadzorze? Tak jak pisałem wcześniej: u mnie przy PID i fabrycznych ustawieniach nadzoru temperature podbiło do 90 stopni i wywaliło grzanie. Zawór czterodrogowy miałem ustawiony na jedynkę i to też mogło się do tego przyczynić ale nie chce się ugotować w domu przy takich temperaturach jak teraz mamy.

  3. 12 godzin temu, Zbyszko125 napisał:

    Tak, zdecydowanie mniej roboty. I powiem więcej na chwilę obecną wystarczy raz na tydzień wyczyścić i wynieść popiół.

    No u mnie po trzech dniach jest pół wiaderka pyłu więc wole to robić częściej.

     

    12 godzin temu, Zbyszko125 napisał:

    Poprzednio spalanie miałem na poziomie 13-15kg doba przy obecnych temp za oknem.obecnie mam na poziomie 10kg. Przy większych mrozach dochodzi do 22-25 kg doba.ale dom nie ocieplony ok 170m2

    Palenie z PID czy dwustan?

  4. Zabrzmiało to jak sarkazm? Ironia? :) Zdecydowałem się na montaż tego pieca ze względu na to, że jest przy nim mniej roboty (wyniesienie popiołu raz dziennie i wyczyszczenie pieca raz na 3 dni) ale też miałem nadzieję na oszczędność. Z tego co mówicie na to drugie nie ma szans, więc jedynie mogę spróbować tak ustawić parametry, żeby piec jak najdłużej sprawnie chodził.

  5. 2 minuty temu, Lorlen napisał:

    Autorowi chodzi o to aby spalić 20 kg/dobę zamiast 30kg. Według mnie w tym domu, który ma ogrzać ten kocioł 17kW i przy starego typu instalacj, zimą, nie do osiągnięcia. Ale każdemu wolno marzyć 

    Dziękuje za taki komentarz. Prosty i rzeczowy. Wiadomo, niektóre podpowiedzi mogę wykorzystać i sprawdzić czy coś wnoszą. Nie znam się na spalaniu eko-groszku w takim domu więc pytam. Może próby zmiany tych cholernych parametrów pozwolą mi chociaż zejść poniżej tony miesięcznie. 

     

    W dniu 10.10.2019 o 16:51, Lorlen napisał:

    Co do zejścia na 20kg na dobę to pewnie się da, ale czy dacie z rodziną rady mieszkać zimą w 20 stopniach w mieszkaniu?  

    Teraz mam 20-21 stopni w domu i otwieramy okna. Wiadomo, zimą będzie trochę inaczej ale nie potrzebujemy nie wiadomo jakich temperatur. (nie ma dzieci to jest plus)

  6. Te opcje znalazłem ale chodzi mi o diagnostykę. Tej nigdzie nie mogę znaleźć. Byłem teraz w piecu zobaczyć i z tego co widzę to monter nie dał mi termometru na powrocie i nawet nie wiem jaką mam tam temperature... Masakra. No w zime to wiadomo, że pewnie będzie trochę więcej palić ale póki na dworze jest te pare stopni na plusie to chciałbym zejść do tej wartości. Podajnik zasypałem w tamten piątek i z tego co widzę to gdzieś do jutra wieczora wystarczy. Także 200 kg w tydzień daje 28kg...

  7. Raczej myślałem żeby zejść do tych 20-23 kg na dobę. To by mi wystarczyło w zupełności. Ale jeśli otworzę zawór czterodrogowy na 35% to w domu będę miał upał przy obecnych temperaturach. Mógłbym zmniejszyć to na regulatorach przy grzejnikach ale takie posiadam tylko przy trzech kaloryferach. Nie mogę tej diagnostyki znaleźć. Potrzebny do tego jest moduł Internetowy?

  8. Witam!
    Podejrzewam, że podobnych tematów były setki ale nic nie mogę z nich wyciągnąć pozytywnego. Zaraz temat schodzi na inny plan i "starzy palacze" wykłócają się, który z nich ma racje.

    Ogrzewam 150 mkw + bojler 140l. Dom otynkowany nieocieplony wybudowany w 1967r. Grzejniki aluminium część instalacji stara, część nowa.

    Miesiąc temu zamontowano u mnie piec SAS Efekt o mocy 17kW. Monter przedstawił mi podstawowe funkcję pieca i cześć. Dzwoniłem do serwisu SAS i Pan przez telefon podał mi następujące wartości:

    Czas podawania: 15s

    Czas przerwy: 55s

    Moc wentylatora: 30%

    Czas podtrzymania: 15 sekund

    Przerwa podtrzymania 30 minut

    Wentylator w podtrzymaniu tak, jak czasy

    Temperatura C.O. 55 stopni, C.W.U 45 stopni, zawór ustawiony na najnższy bieg więc na dom idzie około 40-45 stopni (mniej się nie da)

    Serwisant zaznaczył, że jedyny parametr który mam zmieniać to czas przerwy w podawaniu.

    Przy takich ustawieniach piec pożera wielkie ilośći groszku (koło 25-30 kg na dobę) a w dodatku robią się spieki. Zadzwoniłem więc ponownie i usłyszałem, że ostatnio noce są zimniejsze (-3 stopnie) i stąd może być takie spalanie. A na spieki żeby ustawić wentylator na 25%.

    Ustawiłem to 25% a czas przerwy mam 90 sekund ponieważ kopiec i tak utrzymuję się spory ale dalej są spieki a zużycia jeszcze nie mogę obliczyć bo nastawy takie mam od wczoraj. Podejrzewam, że szału nie będzie i tak. 

    Dołączam zdjęcia popiołu po 24h palenia oraz zdjęcia palnika w pracy.

    Proszę o pomoc bo zanim ja to ustawię z zerową praktycznie wiedzą to mnie szlak trafi i zbankrutuje. Dziękuje wszystkim za pomoc i wyrozumiałość.

    1.jpg

    2.jpg

    3.jpg

    4.jpg

  9. Witam!
    Podejrzewam, że podobnych tematów były setki ale nic nie mogę z nich wyciągnąć pozytywnego. Zaraz temat schodzi na inny plan i "starzy palacze" wykłócają się, który z nich ma racje.

    Ogrzewam 150 mkw + bojler 140l. Dom otynkowany nieocieplony wybudowany w 1967r. Grzejniki aluminium część instalacji stara, część nowa.

    Miesiąc temu zamontowano u mnie piec SAS Efekt o mocy 17kW. Monter przedstawił mi podstawowe funkcję pieca i cześć. Dzwoniłem do serwisu SAS i Pan przez telefon podał mi następujące wartości:

    Czas podawania: 15s

    Czas przerwy: 55s

    Moc wentylatora: 30%

    Czas podtrzymania: 15 sekund

    Przerwa podtrzymania 30 minut

    Wentylator w podtrzymaniu tak, jak czasy

    Temperatura C.O. 55 stopni, C.W.U 45 stopni, zawór ustawiony na najnższy bieg więc na dom idzie około 40-45 stopni (mniej się nie da)

    Serwisant zaznaczył, że jedyny parametr który mam zmieniać to czas przerwy w podawaniu.

    Przy takich ustawieniach piec pożera wielkie ilośći groszku (koło 25-30 kg na dobę) a w dodatku robią się spieki. Zadzwoniłem więc ponownie i usłyszałem, że ostatnio noce są zimniejsze (-3 stopnie) i stąd może być takie spalanie. A na spieki żeby ustawić wentylator na 25%.

    Ustawiłem to 25% a czas przerwy mam 90 sekund ponieważ kopiec i tak utrzymuję się spory ale dalej są spieki a zużycia jeszcze nie mogę obliczyć bo nastawy takie mam od wczoraj. Podejrzewam, że szału nie będzie i tak. 

    Dołączam zdjęcia popiołu po 24h palenia oraz zdjęcia palnika w pracy i w podtrzymaniu.