Rzeczywiście zrobiłem symulację dla 75-55-20 i wyszły mi przepływy ponad 858 l/h - moc oddawana wszystkich przy takiej charakterystyce wyszła 19,9 kW więc sumarycznie wychodzi ok 100W/m2
( ostatnia kondygnacja jest niedoszacowana zważywszy schładzanie temp zasilania w trakcie "wędrówki" , ale to pomieszczenia sypialniane więc może być trochę zimniej , grzejników nie ma sensu wymieniać na większe bo wąskim gardłem jest pion zasilający 15mm )
Nadal niestety nie wiem jak podejść do tematu wydajności pompy w stosunku do wymaganych przepływów
Zainstalowana pompa to GRUNDFOS o dwóch charakterystykach
o krańcowych położeniach przepływu / wzg wysokości m słupa wody
dolnej PV
300 l/h dla ciśnienia 4 m/s i 1150l/h dla 0 m sł wody ( wydajność 850 l/h przy 1,75 m słupa wody)
górnej GV
300 l/h dla ciśnienia 4,5 m słupa wody i 1300 l/h dla 0 m sł wody ( wydajność 850 l/h dla 2,5 m słupa wody )
Czy zważywszy na :
- ilość grzejników i zaworów 22 szt
- oddalenie pieca od najdalszego grzejnika 10m w poziomie i 9m w pionie
- dużą liczbę pionów 5
- dużą liczbę kolanek , trójników , redukcji
można uznać że pompa odpowiada zapotrzebowaniu na przeływ cieczy ?
i ostatnie czy niezależnie od kryzowania grzejników powinienem obawiać się problemów de-regulacyjnych wynikających z różnicy grzejników i przepływów na poszczególnych pionach ?
- 1 pion - 3 grzejniki - 147 l/h
- 2 pion - 3 grzejniki - 94 l/h
- 3 pion 7 grzejników - 251 l/h
- 4 pion 4 grzejniki 197 l/h
- 5 pion 5 grzejników 169 l/h