radgt
-
Postów
6 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez radgt
-
-
Dzięki GIZ za wskazówki , wszystkie podpowiedzi wprowadziłem 100% prócz ustawień pompy. Jestem 100% likiem z szeregowa
... nie ogarniam tematu :(
-
W dniu 3.02.2019 o 13:55, Giz napisał:
Jeszcze podaj min moc madmuchu.
A tak na teraz:
Nadmuch wygaszania - 90%
Ustawienia na 100%mocy: nadmuch-60%/podawanie 5s/przerwa15s
50%: 40%/4s/22s
30%: 25%/4s/55s
I jak to ustawiasz, to wyłącz jak najszybciej sterowanie Fuzzy Logic i włącz standardowe.
Histereza kotla na 15*
H1 na 10*
Masz mały dom, więc na początek zobaczymy takie ustawienia. Zaobserwujesz reakcje i dasz znać.
Miałeś zła przerwę na 50% mocy, a FL odnosi się do ustawień że standardu.
Podaj jeszcze ustawienia serwisowe mieszaczy.
Kod do zmian to 9999
Witam,
Kontynuuje tema mojego spalania :) . Po wprowadzeniu nowych ustawień piec się nieco uspokoił :). Pracuje głównie na 50% sporadycznie 100%/30%. Problem bo spalanie mi wskoczyło w poziom prawie 45/kg na 24h kicha.... od niedzieli poszło 12 worków 15kg.
-
3 godziny temu, Giz napisał:
Jeszcze podaj min moc madmuchu.
A tak na teraz:
Nadmuch wygaszania - 90%
Ustawienia na 100%mocy: nadmuch-60%/podawanie 5s/przerwa15s
50%: 40%/4s/22s
30%: 25%/4s/55s
I jak to ustawiasz, to wyłącz jak najszybciej sterowanie Fuzzy Logic i włącz standardowe.
Histereza kotla na 15*
H1 na 10*
Masz mały dom, więc na początek zobaczymy takie ustawienia. Zaobserwujesz reakcje i dasz znać.
Miałeś zła przerwę na 50% mocy, a FL odnosi się do ustawień że standardu.
Podaj jeszcze ustawienia serwisowe mieszaczy.
Kod do zmian to 9999
Min. moc nadmuchu 25%
Odnośnie Fuzzy Logic - funkcja nie dostępna (mimo wszystko zmiany wprowadziłem)
-
Dzięki za zainteresowanie, oto i te dane.
-
Witam,
Od ponad 2 miesięcy jestem użytkownikiem SF15/240l . Aktualnie jestem na etapie wykańczania budynku, więc zależy mi na oszczędności :) Po 2 miesiącach palenia z dymem poszło ponad 2 tony pelletu - trochę lipa. Znajomy coś pomieszał w ustawieniach kotła i spalanie spadło do około 30 kg/24h - i tak trochę za dużo... Nie jestem obeznany w temacie więc proszę o pomoc :-)
Wszystkie pomysły zmian ustawień mile widziane.
Nowy budynek - Ytong 24 + 150 styropian grafit, okna trzy komorowe itd...
Kocioł aktualnie bez sondy (ale w niedługim czasie mam zamiar dokupić), podłogówka dół 60m2 + 2 grzejniki, góra podłogówka 100m2 + 1 grzejnik (brakuje mi jeszcze termostatów do podłogówki).
Z góry dzięki za pomoc.
Lazar smartfire 15kw
w Kotły pelletowe
Opublikowano
Byłem tego świadomy. Przeraziła mnie ostatnia wypowiedź instalatora ,,Panie minimum 2 lata piec będzie tak palił,, A miało być ,,ECO,, jak mi to sprzedawali q_wa mać..., odnośnie histeryzy h110 i h2 15 to jak sugrowałeś: