  1. W dniu 3.02.2019 o 13:55, Giz napisał:

    Jeszcze podaj min moc madmuchu. 

    A tak na teraz:

    Nadmuch wygaszania - 90%

    Ustawienia na 100%mocy: nadmuch-60%/podawanie 5s/przerwa15s

    50%: 40%/4s/22s

    30%: 25%/4s/55s

    I jak  to ustawiasz, to wyłącz jak najszybciej sterowanie Fuzzy Logic i włącz standardowe. 

    Histereza kotla na 15*

    H1 na 10*

    Masz mały dom, więc na początek zobaczymy takie ustawienia. Zaobserwujesz reakcje i dasz znać. 

    Miałeś zła przerwę na 50% mocy, a FL odnosi się do ustawień że standardu. 

    Podaj jeszcze ustawienia serwisowe mieszaczy. 

    Kod do zmian to 9999

    Witam,

    Kontynuuje tema mojego spalania :) . Po wprowadzeniu nowych ustawień piec się nieco uspokoił :). Pracuje głównie na 50% sporadycznie 100%/30%. Problem bo spalanie mi wskoczyło w poziom prawie 45/kg na 24h kicha.... od niedzieli poszło 12 worków 15kg.1308036318_Screenshot_2019-02-06ecoNET(5).png.f339d649778aaf51f5e0e62696da5f26.png

    Screenshot_2019-02-06 ecoNET(4).png

    Screenshot_2019-02-06 ecoNET(3).png

    Screenshot_2019-02-06 ecoNET(2).png

    Screenshot_2019-02-06 ecoNET(1).png

    Screenshot_2019-02-06 ecoNET.png

  2. 3 godziny temu, Giz napisał:

    Jeszcze podaj min moc madmuchu. 

    A tak na teraz:

    Nadmuch wygaszania - 90%

    Ustawienia na 100%mocy: nadmuch-60%/podawanie 5s/przerwa15s

    50%: 40%/4s/22s

    30%: 25%/4s/55s

    I jak  to ustawiasz, to wyłącz jak najszybciej sterowanie Fuzzy Logic i włącz standardowe. 

    Histereza kotla na 15*

    H1 na 10*

    Masz mały dom, więc na początek zobaczymy takie ustawienia. Zaobserwujesz reakcje i dasz znać. 

    Miałeś zła przerwę na 50% mocy, a FL odnosi się do ustawień że standardu. 

    Podaj jeszcze ustawienia serwisowe mieszaczy. 

    Kod do zmian to 9999

    Min. moc nadmuchu 25%

    Odnośnie Fuzzy Logic - funkcja nie dostępna (mimo wszystko zmiany wprowadziłem)

     

    Screenshot_2019-02-03 ecoNET(8).png

  3. Witam,

    Od ponad 2 miesięcy jestem użytkownikiem SF15/240l . Aktualnie jestem na etapie wykańczania budynku, więc zależy mi na oszczędności :)  Po  2 miesiącach palenia z dymem poszło ponad 2 tony pelletu - trochę lipa. Znajomy coś pomieszał w ustawieniach kotła i spalanie spadło do około 30 kg/24h -  i tak trochę za dużo... Nie jestem obeznany w temacie więc proszę o pomoc :-)

    Wszystkie pomysły zmian ustawień mile widziane.

    Nowy budynek - Ytong 24 + 150 styropian grafit, okna trzy komorowe itd...

    Kocioł aktualnie bez sondy (ale w niedługim czasie mam zamiar dokupić), podłogówka dół 60m2 + 2 grzejniki, góra podłogówka 100m2 + 1 grzejnik (brakuje mi jeszcze termostatów do podłogówki).

    Z góry dzięki za pomoc.

     

    Screenshot_2019-02-03 ecoNET(5).png