36 minut temu, sambor napisał:
Po co ten separator?, masz dużo zbędnej kasy?
już kupiłem
-
nie to z rur do komina wcześniej miałem węglowy paliłem drewnem
-
-
-
23 godziny temu, sambor napisał:
Wystarczy :
1 grupa na potrzeby grzejników - parter+ piętro
1 grupa na potrzeby podłogówki parter + piętro , grupa musi mieć zaw 3-D o Kvs 4,5 -6 , oraz jak ma być sterowanie pogodowe to cała niezbędna automatyka obsługująca temp wody ( mieszacz wtedy jest z siłownikiem)
Potrzebujesz jeszcze dodatkowych osobnych rur do zasilania np grzejników na parter i piętro i
czyli mam mieć dwie grupy pompowe jedna na podłogówki i za nią trójnik i jedna na grzejniki
a nie jedna na grzejniki, i dwie na podłogówki osobno na górę i dół
czy przy jednej grupie na podłogówki będę mógł sterować temperaturą osobno na górze osobno na dole
-
a mozesz mi jeszcze podpowiedzieć gdzie mają być zainstalowane zawory zwrotne.
-
czyli muszę pociągnąć osobne rury do rozdzielaczy na grzejniki aby nie było razem z podłogówką
-
-
W dniu 15.11.2019 o 21:31, piter3173 napisał:
teraz mam tak ze sprzęgła idzie zasilanie do trójnika i tam sie rozchodzi na dol i gore do podmieszaczy z zaworami atm tak samo jest z powrotem
przed wejściem do podmieszaczy są trójniki z odejściem na grzejniki ale to nie zdaje egzaminu bo trzeba wysoką temperaturę na piecu i dodatkowe dwie pompy
-
witam ponownie chciałbym przerobić instalację i usunąć zawory atm na grupach mieszających i pompy i założyć grupy pompowe zaraz za sprzęgłem z kolektorem(rozdzielaczem) pytanie jesli mam na dole grzejniki i podłogówkę oraz u góry grzejniki i podłogówkę to potrzebuję
jednej pompy dla grzejników na dole
jednej grupy mieszającej dla podłogówki na dole
jednej pompy dla grzejników na górze
jednej grupy mieszającej dla podłogówki na górze
czy
jednej grupy mieszającej dla podłogówki na dole
jednej grupy mieszającej dla podłogówki na górze
jednej pompy dla grzejników na górze i dole (za pompą trójnik na górę i dół)
-
-
50 minut temu, sambor napisał:
Bzdura,
Kondensacja jest do 55C a im niżej grzejesz tym jest większa!
Do 57 na powrocie ale chyba musi być znaczna różnica temperatury pomiędzy zasilaniem i powrotem czyli jak ustawie na 38 to powrót jak będzie miał z 30 to będzie dobrze?
-
34 minuty temu, sambor napisał:
To otwórz zaw 3-D na max a temp ustaw na kotle wg krzywej grzewczej - tak aby podczas -20C była temp zasilania np 35-38
Ok tylko wtedy jest chyba słabo kondensacja przy tej temp na kotle ?
-
23 minuty temu, sambor napisał:
Jaką temp najniższą możesz ustawić na tym kotle?
Niską nawet 30 st
-
Na podłogowe mam ustawione 35 st za sprzęgłem jest trójnik i zasilanie odchodzi na dół i górę na dole i górze są grupy mieszające z tymi zaworami termostatycznymi mógłbym wyeliminować te zawory na grupach ale wtedy na piecu musiałbym mieć ustawione 40 st a wtedy kondensacja słabsza bo powinno być 50/30 dobrze myślę?
-
Tak 50/30 tylko jak ustawiam piec na 50 to powrót też po nagrzaniu podłogi dochodzi do 48 jest już chyba wtedy bardzo mały pobór ciepła na podłogę muszę popróbować,
-
-
A powiedz mi co mam do poprawienia w instalacji chodzi o ten zawór czterodrozny czy jest w dobrym miejscu i prawidłowo zamontowany,czy potrzebne są zawory zwrotne jeśli tak to w którym miejscu
-
-
Na kotle mam 55 więc chyba wystarczy powrót gorący bo cały czas działa zasobnik
-
Drzewo suche,zakres zaworu do 42 ustawione na 35st
-
Druga sprawa palę drewnem i używam regulatora łańcuszkowego w piecu jest tyle smoły że można wiadrami wynosić,aż kapie z bocznych wyczystek myślę że większość czasu jest piec zamknięty i wszystko się w nim dusi bo nie ma odbioru ciepłej wody na podłogowe ponieważ grupa mieszająca dobiera sobie zimną
-
-
Separator powietrza
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
po to jest to konto aby ktoś mógł doradzić
dokładnie już zamówiłem