  1. Mam tam ustawiony czas nadzoru 22 minuty i jak zmieniałem na inny czasz to nic to nie dało.
  2. Witam wszystkich posiadaczy pieca pellet focus 21 . Mam ten piec od roku i nadszedł czas by trochę pogrzebać w ustawieniach :). Mam sterownik ecomax 800, zawór trójdrożny sterowany ręcznie, bez sterowników pogodowego czy pokojowego. Piec zasila co i bojler 100 l. Powierzchnia domu to około 130 m2. Poczytałem forum trochę pozmieniałem ustawień, ustawiłem zawór 3D na 7 i jeden fakt mnie dziwi nie mogę zmienić parametru Ustawienia serwisowe>ustawienie kotła>nadzór>czas podawania nadzoru. Miga 0 i jak kręce pokrętłem to nic nie mogę zmienić. Skutkiem tego że tam jest 0 jest to że piec po dojściu do temp. 75 przechodzi w stan nadzoru i podczas nadzoru nie dosypuje pelletu, piec się po około pół godzinie schładza do temp 55 stopni i zaczyna się proces rozpalania czyli czyszczenie i cały proces od nowa. W instrukcji pisze, że ustawienia nadzoru powinny być takie aby piec się nie przegrzał ale i tak by palenisko nie wygasło. Czy ktoś ma pomysł co trzeba zrobić by móc zmienić ten parametr: czas podawania nadzoru? Czy to że piec tak często się rozpala i zmienia temp. nie jest złe dla niego? Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi?
×
×