@Dortka2020 strasznie namieszane. Na twoim miejscu wróciłbym do ustawień fabrycznych bo one sprawdzają się najlepiej. Każdy kombinował na samym początku a później wrócił do początkowych :) Na zdjęciach wyżej masz fabryczne dla 15kw. Możecie jedynie coś pokręcić przy ustawieniach dla 30%. 100% i 50% nie ruszać bo mają one za zadanie jak najszybciej dogrzać kocioł do 30%.
Temperaturę kotła ustaw na 75stopni, na 50% niech przechodzi przy 60 stopniach a na 30% przy 65 stopniach. Najzdrowsze temperatury dla kotła. Nadzór, rozpalanie i wszystkie inne parametry zostaw fabryczne.
Kocioł spali tyle ile musi. Spalanie możecie obniżyć przez niższą temperaturę CWU oraz niższe temperatury w pokojach. Na grzejniki pozakładajcie takie głowice termostatyczne: https://www.conrad.pl/p/gowica-termostatyczna-programowalna-eqiva-model-n-5-do-295-c-eq-3-1168832
Bardzo dobrze pilnują temperaturę i znacznie wpływają na zmniejszenie spalania. Pomiędzy utrzymywaniem w pokojach 21 a 22 stopni już jest znaczna różnica w zużyciu pelletu.