  1. W dniu 8.01.2022 o 08:37, liban napisał:

    A to nie jest tak, że wartości które mamy na wyświetlaczu to są tylko pobożne życzenia i w dużej mierze jest to zależne od wprowadzonych ręcznie parametrów.

    I czy kocioł nie powinien się wyłączyć jeżeli palnik wyhamował i pracuje poniżej swojego minimum?
    Przecież to kotły ekologiczne i praca poniżej 30% skutkuje "brudnym" spalaniem.



     

    Nie mówię że cały czas tak chodzi. Przed zadaną chamuje i sobie tak pyka schodząc troszkę i znów dochodzi do zadanej ale płynnie to wszystko idzie. On nie idzie na całej mocy a że schodzi poniżej tej niby czystej to jego sprawa ;D

  2. 6 godzin temu, FeLo napisał:

    Panowie, dzięki za podpowiedź na ostatnie moje pytanie odnośnie usprawnienia kotła, na pewno założę na dniach czujnik pokojowy. Mam drugie pytanie, po pierwszym tygodniu od podłączenia salonu spalanie wzrosło mi z 15kg do 30kg na dobę i wydaje mi się to trochę dużo, jak sądzicie ? Problemu szukać w złych nastawach kotła czy może zakładać regulator ciągu kominowego ? Miałem zawirowywacze, ale spaliny się cofały i serwisant odradził mi je przy tak małym kotle. 

    Temp. Zadana 60 MAN

    Histereza 5 wył 8 zał 

    Podawanie pelletu 2sek.

    Start pomp 40°

     

     

     

     

     

     

     

    Podawanie masz według listy zależnie od pieca i ile ci wysypie przy ważeniu n.p 20kg 3sek itd itp masz w instrukcji wszystko napisane 