bajar1
-
Postów
2 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez bajar1
-
-
Witam, może mi ktos pomóc ? Mam problem z kotłem na ekogroszek. Mianowicie kocioł dużo spala i robi się szlaka. Moje parametry to temp. zadana - 55 , CWU-45, czas pracy - 10s , czas przerwy 1min 20s, siła nadmuchu 40 %, praca w podtrzymaniu - 30s, przerwa w podtrzymaniu - 30minut, moc przedmuchu 60%. Co mam robic ? Jakie parametry zmienic zeby lepiej spalał ? Pozdrawiam
Tryb Praca Czy Podtrzymanie
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
moc przedmuchu czy siłe nadmuchu ? Albo oba na raz ? Pozdrawiam