Skocz do zawartości

Ewa90

Forumowicz
  • Postów

    12
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Ewa90

  1. Był hydraulik. Po nowym roku wymieni zawory w starych grzejnikach. No i dodatkowo filtr przy piecu był przypchany. Wyczyścił.
  2. Dziś wieczorem ma przyjechać hydraulik, zobaczy co da się zrobic z tymi grzejnikami.
  3. Dziękuję ☺ myslisz ze jest potrzeba wymiany całych grzejnikow? Czy wystarczyłoby wymienic same zawory na takie z kryzami i termostatem?
  4. Sprawdzilismy. Ustawienie bylo na 8. Jak zmienilismy np na 1, grzejniki "na powrocie" byly chlodne. Czyli wyglada na to, ze kryzy na gorze w nowych grzejnikach ustawione sa ok.
  5. Przesyłam zdjęcie z kryzami na nowych grzejnikach. Sprawdzalismy- na starych nie ma kryz. A może pomoglaby zmiana na zawory z termostatem w starych grzejnikach??
  6. Po jednej dobie przy ustawieniu (max.temp.zasilania i ogrzewania 75st (po zmianie na sterowniku jest tez ustawiona taka na kotle), temp.projektowa 55, wplyw pomieszczenia 4K, korekta wg temp.pomieszczenia 1K) -piec wlaczyl/wylaczyl sie 8 razy w ciagu doby -odczuwanie temperatury w domu bardziej komfortowe, nie ma tak duzej roznicy miedzy parterem i pietrem, piec chodzi dluzej. Max temp zasilania 44 st przy temperaturze zewn ok -1, na gorze cieplej w porownaniu z poprzednimi ustawieniami. -zuzycie dobowe gazu takie samo -ok 9m3.
  7. Heh ...to prawda Ok. Czyli "maks.temp.zasilania" i "maks.tem.ogrzewania"(czyli kociol) ustawie na 75 stopni. Jutro rano sprawdze na kotle czy po zmianie na sterowniku jest zmieniona tez na kotle. Dam.znac ☺ Dobranoc
  8. Ok, sprobuje podniesc na 75 stopni. A co z ustawieniem temp.na kotle? Mam ustawiona 55 stopni. Z grzejnikami na dole to jest taka historia, ze zadne regulacje nie wchodza w gre....maja one ok 30 lat. Stare i "zapieczone". Jedyna opcja to wymiana na nowe. Ale to juz inwestycja na wiosne. Bede probowac manipulowac tymi ustawieniami. W jaki sposob bede wiedziec, ze jest kondensacja? Tak sie zastanawiam czy tak liczne wlaczenia moga byc spowodowane ustawiona za niska "maks.temp.zasilania" ? Poki co dziekuje za pomoc.
  9. Tak, wplyw pomieszczenia ustawilam na 4. Chodzi mi o "maks. Temp zasilania" oraz "temperatura projektowa" wchodzac w menu "ustaw krzywą grzania". W ciagu dzisiejszego dnia temp. Ok +1st na zewnatrz kocioł zalaczyl sie az 9 razy! ("Ustaw krzywa grzania"->"temp projektowa(55)", "maks.temp.zasilania(55)", "wplyw pomieszczenia (w ciagu dnia bylo 1 K teraz zmienilam na 4K), "korekta temp. pomieszczenia(1K)) "dane kotla"->"maks.temp.ogrzew.(55)" Jeden obieg grzewczy. Temperatura na dole jest ok. Na gorze jest za chlodno. P.s. mam.nadzieje, ze juz zrozumiale napisalam. P.s. to moje pierwsze wpisy na jakimkolwiek forum. Dybciu to nie ja.
  10. Poczytalam troche. Ale....W takim razie jaka temp ustawic najlepiej na piecu? A temp max zasilania grzejnikow? I jak z ta krzywa....? Czy te wartosci sa w porzadku?
  11. Sterownik jest w korytarzu. Jest to praktycznie najchlodniejsze miejsce w domu. Sterownik jest na parterze ale umiejscowiony dalejo od grzejnika. Grzejniki z termostatem sa na gorze i sa odkrecone na maxa..na parterze sa stare grzejniki bez termostatow-niestety.
  12. Witam., jesienią założyliśmy kocioł buderus logamax 072 kw20, sterownik cr310. Dom piętrowy 160m2, ocieplony styropian 5 cm, okna dwuszybowe. W całym domy grzejniki. Proszę o podpowiedź jak optymalnie ustawić piec. Obecnie mam ustawione tak:temp projektowa 55st, zasilania 55 st, wplyw temp pomieszczenia 1K, korekta temo pomieszczenia OK. Na piecu temp 56 stop. Wg sterownika mam ustawione 20.5 w dzien i 20 w nocy. Regulacja temo wg temp zewnetrznej, a prog obnizenia wg temp w pomieszczeniu. Zauwazylam, ze mimo zadanej temp 20.5- piec wlacza sie przy tem na sterowniku 21-21,5. Nie wiem dlaczego tak? Prosze o pomoc.w nocy piec chodzil non stop. W ciagu doby przy temp. Zewnetrznej 0 stopni zjadlo 10m3 gazu. (Wczesniej mialqm ustawione, zeby regulacja temp byla wg temo pomieszczenia, piec zalaczal sie co chwile, nagrzewal i wylaczal sie, na dole temp była ok, jednal na pietrze o 2 stopnie mniej.)
×
×
  • Dodaj nową pozycję...