  1. W dniu 16.01.2018 o 20:43, gmaj22 napisał:

    Żeby nowego tematu nie zakładać, odkopię i ożywię stary :)

     

    Mam problem z nastawą kotła na pellet.

    Kocioł Kamen Pellet Komfort 14 kW z palnikiem pelletowym Venma Komfort 16 kW oraz sterownikiem Tech/Venma ST 976.

     

    Ponieważ brak jest podłączonego czujnika temp. spalin, odpada palenie w trybie PID. Chcę ustawić w trybie podstawowym i modulacji mocy min/moc maksymalna.

    Wg instrukcji:

     

    "Praca podajnika oraz wentylatora zależna jest od ustawień użytkownika oraz aktualnej temperatury kotła. Jeśli temperatura aktualna jest dużo niższa od temperatury zadanej (np. po zakończeniu rozpalania) podajnik i wentylator pracują według nastaw definiowanych przez użytkownika dla: Moc maksymalna. W momencie, gdy temperatura kotła zbliża się do temperatury zadanej sterownik przełączy się do ustawień Mocy minimalnej."

     

    Problem polega na tym, że po osiągnięciu zadanej kotłanawet na mocy mini malnej, sterownik przechodzi w Czuwanie i po spadku o histerezę temp. kotła, odpala moc minimalną. Próbowałem obniżać temp. kotła i dopiero kiedy była ona w granicach 5-6 stopni poniżej zadanej (histereza 1 C), odpalana była moc maksymalna.

     

    Pytanie: jaki parametr odpowiada za uruchomienie mocy maksymalnej? Na pewno nie działało to tak, jak opisane  w instrukcji.

    Idealnym rozwiązaniem byłoby takie, w którym kocioł pracując na mocy minimalnej, utrzymywał temperaturę w granicach zadanej kotła i do spadku o "małą" histerezę np. 1,5 stopnia. W razie większego spadku temperatury na kotle, np rozbioru sporego rozbioru cwu, oraz spadku temperatury na kotle o 3 stopnie ( histereza x 2) odpalana byłaby moc maksymalna.

    Dom ma niewielkie straty: w granicach 3 kW przy temp zewnetrznej 0 C i ciężko jest zejść tak nisko z modulacją palnika 16 kW, żeby uniknąć wygaszania i ponownego rozpalania.

    Podajnik ma przesyp 345 g / 2 minuty, czyli 2,9 g/sekundę. Ustawiałem dla mocy minimalnej: 4s podawania na 56 sekund postoju, tj. około 3,5 kW/h. a dla maksymalnej 8s / 52 sekundy. Pellet ok. 18 MJ/kg. 

    Nawet na mocy minimalnej potrafił przebić o kilka stopni i wygasić palnik. 

     

    Jesli jest ktoś, kto zna ten palnik bądż sterownik  proszę o radę :)

     

     

    W załączniku instrukcja do konkretnego modelu:

     

     

     

     

    Sterownik Venma ST-976 TECH.pdf

    I jak,ogarnąlęś temat?Mam ten sam kociol (ale 20kw) i palnik i sterownik.Jakie masz ustawienia?

×
×