Skocz do zawartości

Piotr1984

Forumowicz
  • Postów

    10
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Piotr1984

  1. Witam ponownie. postanowiłem że napiszę na jakich ustawieniach zakończyłem sezon grzewczy ale najpierw jaka wyszła średnia roczna. Miałem kupione 3 tony ekogroszku, które wystarczyły na 8 miesięcy palenia, co daje 12,5 kg na dobę, chyba nieźle. Cały sezon kocioł pracował w PIDzie, najlepsze ustawienia jakie udało mi się ustalić to min. podawanie 3s, maksymalne 9s. Minimalna przerwa podawania 30s maksymalna 90s. Obroty wentylatora od 1350 do 1850. Przy takich nastawach dawał radę na groszku 23Mj i na mocnym 28Mj bez żadnych doregulowań. Aktualnie ogrzewam CWU, ale już bez PID. Nastawy do trybu letniego to praca 12s, przerwa 48s, wentylator 20%, praca podtrzymania 13s co 30 minut i wentylator w podtrzymaniu mam 45s co 30 min. Kocioł pracuje max 5 razy na dobę, wylot do komina zamknięty w razie silnego wiatru. Minimalną temperaturę kotła zmieniłem na 50`C a obie histerezy mam na 8'C. Cwu zadane na 45' oscyluje od 42 do 48'. Zużycie groszku jak rok temu, około 3 kg/doba przy węglu 23 Mj, zakupionym po 700 zł co daje 2,10 zł dziennie plus śladowe ilości prądu. Mam nadzieję że ktoś skorzysta z moich wywodów, ale pamiętajcie że każda instalacja jest inna, Pozdrawiam serdecznie.
  2. Spalanie masz na dobrym poziomie, w tym wątku jest już podane sporo parametrów, wiec musisz porównać do swoich. Spieki to za dużo powietrza, niedopalony węgiel za krótkie przerwy w podawaniu, ale prędzej obstawiałbym za duży czas podawania bo wychodzi poza zakres 5 `C histerezy PIDa, czyli moc za duża. Cały pic wyregulowania PIDa polega na określeniu minimalnego i maksymalnego zapotrzebowania na ciepło, z czego ważniejsze jest to minimalne. Bardzo ważny jest wentylator, im mniej tym lepiej.
  3. U mnie w kotłowni jest 27`C więc siłą rzeczy nie ma szans aby było mniej niż ta wartość na podajniku. Teraz mam od 40 do 42`C, alarm jest od 90`C więc chyba nie mam się czym przejmować.
  4. Mam możliwość zagospodarowania poddasza, dojdzie jeszcze 80 m2 ale kwestie finansowe jeszcze nie pozwalają.
  5. Z ostatniego tygodnia wyszło 100 kg na 7 dni, czyli 14.3 kg doba. W niedzielę trochę zmieniłem nastawy minimalna praca jest fabryczne 4s, maksymalna też na fabryczne 7s, min przerwa 40 s, a max przerwa zrobiłem 100 s. Wentylator też zmieniłem bo po kilku dniach bez zaglądania pojawiło się trochę spieków, które musiały powstać przy wysokiej modulacji. Teraz mam od 1400 do 1900 obr/min. Mam dosyć wysoką temp. podajnika, oscyluje od około 37 do 43 `C, jak jest u was ?
  6. Witam wszystkich zainteresowanych, obiecałem że napiszę swoje ustawienia PIDa jak wymyślę coś sensownego. Ustawienia dla ekogroszku grubego: Min praca podajnika 3s zmiana z 4 Max praca podajnika 8s zmiana z 7 Min przerwa podajnika bez zmian 30 s Max przerwa podajnika 90 s zmiana z 40 Min wentylator 1300 obr/min zmiana z 1500 Max wentylator2200 obr/min zmiana z 2000 Mam wersję z hallotronem, pewnie jak wszyscy, sterownik st 750 pid. Przy takich ustawieniach zero nadzorów, zero sadzy, kocioł moduluje się w pełnym zakresie od 1 do 100 %. Co ważne czopuch otwarty do oporu, kocioł i czujnik spalin wyczyszczony, aktualna temp spalin przy małej modulacji 60`C. Temperatura zadana 55`C, przy grzaniu CWU potrafi zejść do 52`C, wtedy znacznie przyspiesza i po 10 min znowu przekracza 55 ale nie dochodzi do 60`C. Od soboty rano pali się na takich ustawieniach i jak na razie jest super.
  7. Aktualnie palę na prawie fabrycznych ustawieniach PIDa, mam tylko wydłużoną maksymalną przerwę podawania na 50 sekund, reszta jest tak jak było, zmieniłem ekogroszek na rosyjski także 28 Mj i w tej chwili zaczął przechodzić w nadzór i trochę kopci sadzą. Spalanie nadal około 15 kg na dobę.
  8. Proponuję włączyć PIDa, zadać temperaturę 55`C, załączyć pompy równolegle, temp CWU 50 przy histerezie 5`C. Wejdź w menu serwisowe i zmień maks. czas podawania na 56 sekund, fabrycznie powinno być 40, reszty parametrów na razie nie ruszaj. Przy takich nastawach będzie podawał 4 s na minute pod warunkiem że modulacja będzie 1%, wyświetla ją tam gdzie w dwustanie moc wentylatora. Teraz kociołek od 55 do 60 stopni będzie pracował na minimalnej mocy, jeżeli temp spadnie poniżej 55 zacznie modulować, wtedy zmieni się procent modulacji, u mnie nie przekracza 30 % jak zacznie grzać CWU. Podczas modulacji kociołek zacznie stopniowo żądać wyższej temp. spalin a co za tym idzie zwiększy nadmuch i zacznie zwiększać czas podawania a zmniejszać przerwę, do momentu aż znowu osiągnie zakres pomiędzy 55 a 60`C. Po przekroczeniu 60 ` odstawi się w nadzór, tam ustaw podawanie na 3s, przerwę podawania na 10 min i wentylator na 30 s co 15 min, moc nadmuchu 30 % U mnie przy takim ustawieniu cały czas oscyluje między 58 a 61`C teraz kiedy jest dosyć ciepło czyli okolice 0` potrafi się na trochę odstawić w nadzór ale to pewnie dlatego ze groszek którym palę ma 28Mj. Nie zrażaj się tym że kocioł będzie pracował bardzo długo, tak ma być. Równo tydzień tamu zasypałem do pełna i mam jeszcze ponad połowę, a w nadzorze jest może kilka razy na dobę.
  9. Witam, 33 kg na dobę to sporo za dużo, palisz w PID czy w trybie dwustanowym ? Napisz coś o swoim domu, ile metrów jaka instalacja, czy masz zawory 3 i 4 drogowe, ile podłogówki, jaka temp. w domu, czy są termostaty przy grzejnikach. Piszesz że dom nowy więc i instalacja powinna być po "nowemu" Spieki w tym kotle to temat rzeka, nie robią się przy węglu poniżej 25 Mj, przy bardzo kalorycznych i u mnie czasem jakiś spiek się trafi ale łatwy do rozkruszenia. Ten kociołek przy pracy w PID ma dosyć wysoko ustawiony minimalny wentylator, jest to wartość 1500 obr, minimalne podawanie jest 4 sek a minimalna przerwa podawania 40 sekund. U mnie przy takich wartościach przesypywał . Wcześniej pisałem o kodzie do ekranu serwisowego, pomyliłem się, nie 2092 tylko 2902. Napisz jakie masz temperatury kotła i cwu, czy przechodzi w nadzór, na pewno spróbuję coś doradzić. U mnie na okrągły rok palenia od września 2017 bo wtedy go rozpaliłem do września tego roku spaliłem lekko ponad 3 tony ekogroszku, dzieląc rok na pól palenia i pół grzania wody. Około 180 dni po średnio 3 kg daje 540 kg i kolejne 180 dni przy min 8 kg do 18 kg max, gdzie średnia wyszłaby 13 kg ale trzeba ją zawyżyć bo dni gdzie pali w okolicach 8 kg jest zdecydowanie mniej. Przyjmując średnio 15 kg doba dla 180 dni i tak daje rewelacyjny moim zdaniem wynik 2.7 tony na sezon grzewczy.
  10. Użytkuję taki kociołek od ponad roku, a że bardzo mało jest o nim w necie więc postanowiłem dodać swoje spostrzeżenia. Ogrzewam około 140 metrowe mieszkanie, 80m2 podłogówki, 5 grzejników z termostatami, bojler 150 l. W poprzednim roku paliłem w dwustanie, było ok, ale sporo sadzy w kotle, pewnie przez długie przestoje, czytaj podtrzymania. W tym roku przestawiłem się na PIDa, niby się paliło ale w popielniku był niespalony węgiel, kocioł nadal przechodził w podtrzymanie co w PID nazywa się nadzór. Próbowałem korygować współczynnikiem podawania ale kocioł wcale na to nie reagował, w górę tak, na minus nie. Musiałem się ratować współczynnikiem nadmuchu przestawiając go na + 20% ale wtedy pojawiał się inny problem a mianowicie spieki. Postanowiłem zapytać kogoś mądrzejszego więc zadzwoniłem do producenta sterownika czyli firmy TECH, nie było z kim rozmawiać po 30 min oczekiwaniu na swoją kolej. Zniesmaczony zadzwoniłem bezpośrednio do Stalmarka, powiedziałem o swoim problemie z kotłem i ku mojemu zdziwieniu dostałem solidną ilość informacji jak temu zaradzić. Przechodząc do sedna sprawy, kocioł jakoś tam jest skonfigurowany do pracy w PID przez producenta ale nie zawsze musi to dobrze działać. Każda instalacja CO ma inne zapotrzebowanie na odbiór ciepła, więc trzeba trochę poprzestawiać w sterowniku. Jak to zrobić ? Wchodzimy w Menu Serwisowe, będzie potrzebny kod, wbijamy 5162, pojawi się granulacja paliwa, klikamy i wybieramy groszek gruby, klikamy i ukazuje się cała masa parametrów odpowiedzialnych za pracę w PID. Jeżeli okaże się to komuś przydatne mogę napisać co pozmieniałem u siebie, ale to już następnym razem. Na koniec dodam że z tym kociołkiem osiągam spalanie ekogroszku od 8 kg do max 18 kg na dobę ale to już przy mrozie -15`C. latem do grzania CWU wystarcza około 3kg. Dom nowy, parterowy, ocieplony 15cm styropianu, okna trzyszybowe, pod podłogą i na stropie 10 cm styropianu. Temperatura w domu w części dziennej przeważnie 24`C w sypialniach 21`C. Za jakiś czas napiszę o swoich ustawieniach menu serwisowego, w tej chwili nie podaję bo jeszcze nie do końca je dopracowałem. Na dzień dzisiejszy kocioł nie wchodzi w nadzór, zero sadzy, w wymienniku i na drzwiczkach jasnoszary pyłek. Zapomniałem dodać że sterownik ten posiada bardzo fajną funkcję ekranu serwisowego, oczywiście też zabezpieczona kodem, bodajże 2092. widać tam całą modulację pracy kotła w dość czytelny sposób. Pozdrawiam, Piotr...
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.