U mnie wygląda to tak - metraż podobny też ok 110-112 m , w tym roku postawiony dom , pierwszy sezon - dom wygrzewany na razie
dach częściowo ocieplony , ściany 20 cm styropian standard, bez podłogówki same grzejniki
też zbytnio nie mam się do czego odnieść
-
18 minut temu, Trener40 napisał:
Co wcale nie oznacza, że mniej spali.
Panowie to jak to jest w końcu z tym testem paliwa ?
Kolega Okman napisał że jak zmienił z 16,2 na 15,6 to wskazywane spalanie jest mnie
a ja wyczytałem z ustawień TEKLA - zamieszczam załącznik, że po zważeniu wiekszej ilość piec automatycznie zmienia się w ciągu godziny na mniejsze podawanie ilości niż podano
?????
-
Siedzę już miesiąc przy TEKLI i już zgłupiałem
proszę wytłumaczcie mi co robię nie tak
dlaczego przy rozpoczęciu modulacji temp przy starcie spada mi do 38 stopni ????
na tą chwilę ma takie parametry
temp kotła 62
histeryza 12
temp min pomp 50
powietrze min 30
powietrze ma 56
podawanie 2,6
w załączniku plik z modulacją
z góry dzięki za sugestie
-
W dniu 4.12.2018 o 23:01, prezesesio napisał:
Test zrobiłem na początku bo wszedłem na pelet 8mm Barlinek. Wyszło 15.6 kg na godzinę ale i tak przeklamuje...
dzisiaj robiłem test - też jadę na 8 mm Barlinek wyszło mi 14,8 kg - nie była to waga kuchenna ale zwykła elektroniczna
-
1 minutę temu, Trener40 napisał:
Czym kolega chciał zabłysnąć pisząc ten post... Przeciez napisał, że zrobił "off", to wiadomo, że wyłączył sterownik,a wył sterownik = wył palnik.
Michał...
Dziwna sytuacja, bo przy wył sterowniku i włączonym " test podajnika" motoreduktor powinien podawać paliwo...
.., a słychać w ogóle pracę motoreduktora przy ' test podajnika "?
Panowie
próbując robić test wyłączyłem w menu serwisowym tylko palnik a sterownik cały czas chodził dlatego nie chciał mi zrobić testu zresztą
przy założeniach firmy TEKLA wyrażnie było napisane palnik OFF a nie sterownik OFF
wszystko działa dawno po teście
dzięki za reakcje z waszej strony
-
Grazie :)
wiedziałem że ***. coś nie tak robię :)
-
Panowie
chce zrobić test paliwa
wyłączam palnik na off i gdy wchodzę w menu serwisowe robię test zasobnika to nie leci mi mi pellet
co robię źle ?
-
to faktycznie w rzeczywistości ile ci przekłamuje ???
-
2 godziny temu, prezesesio napisał:
Ja dzisiaj podłączyłem vide net w 10 minut sam i śmiga aż miło...
Bez tego ani rusz
Ja na co dzień mieszkam w Malborku i kontrolę przeprowadzam przez Vide-a i bez analiz wykresów to bym guzik zrobił
pierwszy krok - wykonaj teraz test paliwa aby dobrze pokazywał Tobie spalanie dniowe bo to co miałem ustawione fabrycznie przekłamywało o ok 1,2~1,3 kg
-
5 godzin temu, Ozi80 napisał:W dniu 2.12.2018 o 21:20, MichałW1983 napisał:
tco zadane ręcznie też przy zmianie na automat zmieniać ???
Ozi chodziło mi o to żę jeżeli uruchomie tryb pogodowy to w ustawieniach CO przy parametrze Tco zadane ręcznie nie grzebie ?
-
Witam
jak pokazujecie filmy oraz swoje parametry to parametr czas mieszacz na CO macie ustawione 180 s
ja od początku mam 100 s
czy przypadkiem nie jest tak że woda z grzejników przy mieszaniu z wodą kotła przy szybszym ustawionym czasie mieszacza )zaworu z siłownikiem) w tym przypadku 100 s powoduje czasie pierwszej modulacji kiedy idzie temp do góry nagły spadek temp
naprowadźcie jeżeli źle to rozumuje
-
-
W dniu 26.11.2018 o 16:24, Boryssov napisał:
Ja mam Tekle Draco Bio Compact 12KW i zamówiłem zawirowywacze w sklepie Tekli.
Witaj Boryssov
daj znać czy te zawirowacze wpływają na ilość spalanego pelletu
-
3 godziny temu, Ozi80 napisał:
Temperatura startu pomp 50 jest OK. Raczej bym zwiększył temperaturę zadaną kotła i histerezę.
Stała pompa? To zależy od ciebie, czy wolisz mieć lepszy komfort cieplny w domu, czy nie. I od twojej instalacji, czy taka stała pompa spowoduje większe spalanie, czy nie.
Jakie podawanie? To musisz sam zaobserwować jakie będzie odpowiednie dla twojego pieca.
Witaj Ozi mógłbyś mi podać temp krzywych grzewczych jakie masz ustawione
poniżej zdjęcia moich
tco zadane ręcznie też przy zmianie na automat zmieniać ???
-
W dniu 25.11.2018 o 19:59, berserker888 napisał:
Ktoś wrzucił kilka dni temu nastawy kotłów. U mnie Draco D bio 22 wedle tej tabelki przy podawaniu 20 i nastawie 3,7 nie ma szans na osiągnięcie 65 stopni na kotle. Oscyluje w granicach 60 stopniach na 40 % mocy i temp albo spada albo nieznacznie rośnie. O co chodzi w tej modulacji w igneo touch. Jak on dobiera sobie moc? Zwiększyć podawanie czy min moc na 55% ?
Hej
nie masz ustawień z DRACO BIO COMCPACT 12 ?
-
20 minut temu, Ozi80 napisał:
Przy temperaturze zadanej kotła 60 i starcie pomp 50, nie możesz ustawić histerezy kotła większej niż 10. Jakbyś zwiększył temperaturę zadaną kotła na 65, to mógłbyś dać histerezę 15.
A temp startu pomp zwiększyć,zmiejszyć, zwiększyć czy zostawić ?
-
5 minut temu, Ozi80 napisał:
To czemu z niego nie korzystasz?
Przy temperaturze zadanej kotła 60 i starcie pomp 50, nie możesz ustawić histerezy kotła większej niż 10. Jakbyś zwiększył temperaturę zadaną kotła na 65, to mógłbyś dać histerezę 15.
ok zmienię na tryb pogodowy
a co ze stało pompą w CO - ustawiać na tak ? - bo cały czas mam na nie
a co z podawaniem standardowo było ustawione 3.0 teraz mam na 2,6 a max powietrze 47 ?
-
1 minutę temu, Ozi80 napisał:
Zmniejsz Min Tco pomp z 39 stopni do 33.
Masz czujnik pogodowy?
Jaką masz temperaturę zadaną kotła?Ok
mam
temp zadana kotła 60
bez pompy stałej
a histerezę jaką ustawić na kotle ??
-
4 minuty temu, MichałW1983 napisał:
Same grzejniki dół i piętro +poddasze
pow użytkowa 100 m2
takie miałem ustawienia serwisowe
dodam także że mam czujnik pogodowy
-
13 minut temu, Ozi80 napisał:
Czemu Min Tco pomp masz tak wysoko 39 stopni? Masz podłogówkę czy grzejniki?
Czemu tryb pracy CO ręczny? Nie masz czujnika pogodowego?
Czemu taka mała histereza kotła 8 stopni?Same grzejniki dół i piętro +poddasze
pow użytkowa 100 m2
takie miałem ustawienia serwisowe
-
W dniu 1.12.2018 o 07:05, Boryssov napisał:
Dzisiaj w nocy było -10 stopni. Przy temp w okolicy 0 stopni podłogówka utrzymywała mi w pomieszczeniu 21.7 stopnia. Teraz przy - 10 jest 21.3 w pomieszczeniu ale nie przestawiałem zaworu. Czyli spadek temperatury w pomieszczeniu o 0.4 stopnia. Tylko wchodząc na budowę nie czułem zmiany temperatury wewnątrz bo podłogówka cały czas promieniuje ciepłem z tą samą mocą. Ciepło jest subiektywnie dla mnie odczuwane tak samo. Nie mam czujnika podłogówki w wylewce i nie jestem w stanie ocenić jaka w samej podłodze panuje temperatura ale dla mojej stopy nie ma różnicy. Jest tak samo jak wczoraj czy 4 dni temu.
Spalanie wzrosło oczywiście, ostatnie 3 dni nie dość, że wieje to jeszcze mrozy nadeszły. Na chwilę obecną 18kg/24h przy stałej pompie i ciągłym komforcie cieplnym.
Nie mówię, że gdy przyjdzie - 15 albo -20 to nie zwiększę temperatury podłogówki bo to pokaże czas jak przyjdą morozy. Teraz na podłogę mam około 28 stopni i jest ciepło. Być może będę musiał jak zrobi się jeszcze zimniej zwiększyć do 31. Tego jeszcze nie wiem.
U mnie jeżeli chodzi o ochronę powrotu, hydraulik zamontował zawór 4D, który bardzo dobrze radzi sobie bez pompy tj. grawitacyjnie. Powrót przy temperaturze CO 65 średnio wynosi 46 stopni czyli tyle ile zaleca producent ( 45 stopni ).
Ostatnia sprawa dotycząca ilości spalania i komfortu cieplnego w domu to pewnie izolacja. Pomimo, że mam okna 2 szybowe to na styropianie i wełnie nie oszczędzałem. No i dom na płycie fundamentowej a nie tradycyjnych fundamentach co również ma duże znaczenie.
Witaj
jak wykonać test paliwa ?
czy ma to związek z podawaniem także
ja na razie miałem ustawione test 14,1 a podawanie 2,6
przy tej pogodzie i nastawach tem 19 kiedy nie przebywam na jedną modulacje zjada mi ok 2,5 kg pelletu
to dobry wynik bo cały czas wychodzi mi średnia spalania pelletu na poziomie 20 kg
Z góry dzięki za info
-
5 godzin temu, Boryssov napisał:
Dzisiaj w nocy było -10 stopni. Przy temp w okolicy 0 stopni podłogówka utrzymywała mi w pomieszczeniu 21.7 stopnia. Teraz przy - 10 jest 21.3 w pomieszczeniu ale nie przestawiałem zaworu. Czyli spadek temperatury w pomieszczeniu o 0.4 stopnia. Tylko wchodząc na budowę nie czułem zmiany temperatury wewnątrz bo podłogówka cały czas promieniuje ciepłem z tą samą mocą. Ciepło jest subiektywnie dla mnie odczuwane tak samo. Nie mam czujnika podłogówki w wylewce i nie jestem w stanie ocenić jaka w samej podłodze panuje temperatura ale dla mojej stopy nie ma różnicy. Jest tak samo jak wczoraj czy 4 dni temu.
Spalanie wzrosło oczywiście, ostatnie 3 dni nie dość, że wieje to jeszcze mrozy nadeszły. Na chwilę obecną 18kg/24h przy stałej pompie i ciągłym komforcie cieplnym.
Nie mówię, że gdy przyjdzie - 15 albo -20 to nie zwiększę temperatury podłogówki bo to pokaże czas jak przyjdą morozy. Teraz na podłogę mam około 28 stopni i jest ciepło. Być może będę musiał jak zrobi się jeszcze zimniej zwiększyć do 31. Tego jeszcze nie wiem.
U mnie jeżeli chodzi o ochronę powrotu, hydraulik zamontował zawór 4D, który bardzo dobrze radzi sobie bez pompy tj. grawitacyjnie. Powrót przy temperaturze CO 65 średnio wynosi 46 stopni czyli tyle ile zaleca producent ( 45 stopni ).
Ostatnia sprawa dotycząca ilości spalania i komfortu cieplnego w domu to pewnie izolacja. Pomimo, że mam okna 2 szybowe to na styropianie i wełnie nie oszczędzałem. No i dom na płycie fundamentowej a nie tradycyjnych fundamentach co również ma duże znaczenie.
Witam
udało się przeanalizować moje parametry
Z góry dziękuje
Pozdrawiam
-
W dniu 25.11.2018 o 21:47, Boryssov napisał:
Kolego nie podałeś żadnych parametrów na jakich działa palnik a to jest najważniejsze. Kolejna sprawa, że wzrost spalania nie jest proporcjonalny do wzrostu temperatury w pomieszczeniu. Ja utrzymuje 21 stopni, a Ty 23.5. To jest już spora różnica w spalaniu.
Co do samych zawirowywaczy jutro wrzucę fotki. Jeżeli ktoś chce namiar na gościa od Tekli u którego zamówiłem to chyba priv zostaje bo tak na forum to raczej nie wypada. Można również zapytać na FB stronie Tekli. Ja zadałem pod jednym postem pytanie i tekla mi podała numer i email. Dla chcącego to 2 minuty znajdzie ten numer na FB.
Witaj
dzisiaj byłem na działce w Jantarze - o mało łba mi nie urwało ;)
poniżej zamieszczam zdjęcia z pełnymi danymi z CO, kotła i palnika o który prosiłeś
bardzo by prosił aby zwrócił uwagę na następujące parametry
W CO
Tco zadane ręcznie
Temp maksymalna
Współczynnik korekcji
stała pompa
i wszystkie parametry z palnika
Jako bonus zamieszczam jak dzisiaj zwariowała szalona TEKLA :)
dzienne zużycie skoczyło do 773 kg !!!!!!!!!
a wykres zwariował
czekam na sugestie z twojej strony
Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
w Kotły pelletowe
Opublikowano
Witaj Rokteh
jakie na te chwile masz ustawienia bo widzę że parametrami podobnie idziemy
Z góry dzięki za info