  1. Panowie poratujcie.

    Mam piec z 2018 roku Tekla Draco D bio 15 kw.

    Miałem stare oprogramowanie i nie było tam pauzy palnika. Tekla dosłała, wgrałem soft z karty i ok.

    Dodam że mam stary dom - a ta pauza jest dedykowana do takich.

    I teraz tak Histereza załączenia i wyłączenia kotła to 5stopni.

    Zadana temperaturę mam 24,5. Automat wylicza zadaną temperaturę na kotle na 62 stopnie. Piec długo mieli żeby dobić do tej temperatury (chyba musze zwiększyć mu podawanie). Gdy ją osiągnie albo przebije, powinna wskoczyć pauza. I dzieją się dwie rzeczy.

    Albo pauza wskoczy ale na chwile i po chwili piec i tak się wygasza albo od razu bez pauzy się wygasza (zdjęcie obrazuje właśnie taki stan rzeczy) bo na pomieszczeniu jest osiągnięta zadana temperatura.

    Nie wiem czy to ma związek jedno z drugim w sensie że gdy jest osiągnięta temperatura w pokoju to pauza się nie włączy czy o co chodzi? Może powinienem zwiększyć histerezę na pokojowym żeby pauza się włączała?

    Pomóżcie proszę.

    Przechwytywanie.JPG

  2. 15 godzin temu, mwsk8 napisał:

    Witam wszystkich serdecznie. Jestem także "szczęśliwym" posiadaczem kotła Tekla Draco Bio Compact 12 kW. Po przeczytaniu około 50 stron już wiem trochę więcej. Chciałem podziękować osobie, która ładnie rozpisała jak przełączyć piec na pracę skokową. Zużycie peletu w ostatnich dniach spadło od razu po tej zmianie o około 2,5-3kg.  Niby niewiele, ale to jest jakieś 15% mniej. Na dodatek ładnie wygładziła się krzywa od temperatury kotła. Jutro napiszę szczegóły odnośnie instalacji oraz obecne ustawienia. Na tą chwilę mam jedno pytanie, czy tylko ja mam w ustawieniach serwisowych palnika możliwość ustawienia czasu przerwy pomiędzy podawaniem dawki peletu ? Regulacja od 20s do 40s.

    A możesz napisac na ktorej stronie jest to opisane bo wertowac te wszystkie strony to ... :P

  3. Ok dzieki. A teraz z innej beczki. Temperature na kotle mam ustawiona na 60 stopni i histereze wyłaczenia na 5 czyli przebija o 5 do gory tak?? Bo po wygaszeniu jak oddaje ceramika to ma ponad 70 stopni. Ale dosyc szybko mi spada temparatura na kotle i uruchamia mi sie na nowo. Mialem histereze zalaczenia 10 czyli jak dobrze rozumiem jak spadnie ponizej 50 to sie rozpala na nowo tak? Jak macie u siebie ustawione??  To jest ok czy cos polecacie zmienic zeby co chwila sie nie rozpalal? 

  4. 2 godziny temu, czarny38 napisał:

    Wszystko działa ok!

     

    @Malutki18 Znajdź stronę Ciepło właściwe- jak i za ile ogrzewać, wprowadź wszystkie dane swojego domu: grubość ścian, jakość ociepleń, ilość i jakość okien jakim paliwem ogrzewasz itp. dowiesz się ile potrzebujesz ciepła żeby ogrzać Twój dom. Jeżeli się okaże że obecnie zużywasz więcej to warto optymalizować ustawienia, jeżeli się okaże że tyle musi spalić to sory ale nastawami nie zmniejszysz zapotrzebowania na energię.

    Jeżeli chodzi o przekłamania wyników spalania, jeżeli wsypujesz więcej lub mniej peletu niż wskazuje sterownik, oblicz mniej więcej o ile % zawyża lub zaniża, o tyle procentowo odejmij lub dodaj nastawę "paliwo-test"

    Przykład: miałem wpisane  paliwo test "16" , dosypuje peletu 20kg do pełna zasobnika a sterownik wyświetla że spalił 16kg czyli mniej więcej zaniża o 20% w takim razie podwyższam paliwo test o 3,2 czyli 19,2 i nadal porównuje wyniki, w kolejnych dniach zapewne coś trzeba będzie jeszcze skorygować lekko w górę lub w dół aż mniej więcej wyniki będą się pokrywać. Prawie nigdy nie będą to identyczne wartości ale chodzi o to by były zbliżone.

    Oczywiście podałem tu tylko przykładowe liczby żeby wytłumaczyć o co biega, dodam że ja tak to robię co nie znaczy że tak wszyscy mają robić, każdy ma swój rozum.

    Ok. Dzieki. Wklepalem tam sobie wszystko i wyskakuje mi ze przeciętna moc kotla to 7,5kW czyli polowa tego co mam. A maksymalna to 15. I tu sie zgadza. Ale nie wyskakuje mi tu nic na temat spalania. Tylko całkowity koszt roczny. Wiec jak mam to porownac do spalania? 

    Wyszło mi że wskaźnik zapotrzwbowania na moc to 125W/m2 a jak to przełożyć na ilość spalanego peletu?

  5. Tak. Podawanie. Ale w tabelach podawanie zalezne jest od testu paliwa jak dobrze rozumiem. W zaleznosci od ilosci w tescie powinno ustawiac sie podawanie.  Mam piec draco d bio 15kw ogrzewam tylko 100 metrow ale nie ocieplone. Stary poniemiecki dom grube sciany 8 grzejnikow 6 pomieszczen. Temperatura 22,5 stopnia spalanie kosmos.

    Nie wiem czy powietrze na plus bardziej czy na minus bo nie wiem jak to ugryzc.

    Do komina mam rure dlugosci metra wiec teoretycznie nie powinienem miec ciagu duzego.

    Zdazaja mi sie nie dopalone czastki peletu. Ale to nie wiem czy to nie jest to ze na palniku to co sie nie dopali to przy czyszczeniu wydmucha. Ale czy to normalne to nie wiem.

  6. Nie no ja teraz mam takie przekłamanie że szok. Pokazuje mi na wyswietlaczu ze w podajniku jest 38 kilo a w podajniku mam pusto... 

    A sapalanie rzeczywiste jest kosmiczne około 30 kilo. 120 kilo na 4 doby. Nie wiem co jest grane... Musze zrobic test jeszcze raz bo cos jest nie halo. 

    Kociol osiaga temperature ale wydaje mi sie ze krotko ja trzyma i nie wiem dlaczego. Rozpala mi sie srednio raz na godzine.

     

  7. Ja mam Tekla draco D Bio 15 kw od 1,5 tygodnia. Dom 100 metrow poniemiecki nieocieplony ale z grubymi scianami. Podloga ocieplona 10cm styropian. Owszem.jeszcze sie dogrzewa ale spalanie kosmiczne 30-35 kg na dobe tetaz przy 0 stopni. Wie ktos jakie sa kody na ustawienia serwisanta w tym nowszym dotykowym sterowniku bo chyba cos tam mam najeb... bo te spalanie tonjakas masakra ? Niby serwisant był na odpaleniu ale to taki typ z ktorym ciezko sie bylo dogadac i nie wiem czy na pewno wszystko jest ustawione dobrze...

×
×