Witam wszystkich:) Pierwszy mój post na tym forum, kociołek Bio Efekt 17kw ,550 z PID, kocioł działa 2 sezon, lecz do grudnia działał na Pid i spalał ok 3 worki dziennie, kilka dni temu pracuje bez pid na poniższych ustawieniach, spalanie spadło do ok 2 worków na dobę, temp w domu ok 22C,
Praca:
podawanie 3s
przerwa 12 s
nadmuch 20%
praca podtrzymanie 5 s
przerwa: 6 m
wentylator:5przerwa 6 minut
bieg 18%
kocioł działa z wygaszaniem, histereza c.o. 10C, c.o.w 200l
Temperatura spalin ok 180 C (nie wiem jak ja zmniejszyć) pellet od lokalnego producenta, jakość zapewne adekwatna do ceny (650zł/tona) minimalne spieki, brak niedopalonych pelletow