  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny z 1985r 200m2 do ogrzania. Stara instalacja. grzejniki aluminiowe. Piec 25kw ekogroszek. Sterownik st580 z pid
  • Instalacja
    Stara. Grzejniki aluminiowe
  • Źródło ciepła
    25 kw

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

Osiągnięcia Krzysztof1972

Nowicjusz

Nowicjusz (1/14)

  • Pierwszy post
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Miesiąc później
  • Od roku na pokładzie
  • Starter dyskusji

Najnowsze odznaki

0

Reputacja

  1. Witam. Mam problem z ustawieniem pieca co 25kw na ekogroszek. Otóż mam syetownik st 580 i szybko traci temperaturę i spala ok. 40kg na 24h przy nidkich temperaturach. Dpalanie zwiększa się gdy włączę pompkę niezależnie na którym biegu. Na zasilaniu temp. 42 chociaż na piecu 55 a na powrocie 30. Dodam że instalacja na dole w kotłowni 2 do 1.5 cala a na górze pół cala. Grzejniki aluminiowe. W piecu starym zasypowym piecu na sezon było ok 4ton a teraz ok 8!!!. Czemu tak się dzieje? Zawór 3d jest za pompką. Ustawienia: podawanie 10s przerwa 60. Kopczyk jest. Węgiel skarbek. Trochę spieków. Wentylator 50% a przesłona na 2cm. Może ktoś wie jak mi pomóc?
×
×