Szanowni Forumowicze!
Na wiosnę tego roku zostałem szczęśliwym posiadaczem domu wyposażonego w ogrzewanie węglowe z piecem na ekogroszek Eko-Greń 25kw. https://imageshack.com/i/pmZz6aWSj
I to w tym temacie zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Dom ok 175m2, ocieplony, większość parteru ogrzewanie podłogowe (ok 120m2), góra normalnie grzejniki.
Retorta pieca wyczyszczona, uszczelniona. Komin wyczyszczony (przy próbie sprawdzenia ciągu wciągnęło mi prawie papier przez wyczystkę ;) ). Piec również wyczyszczony, rura kominowa, wszystkie kanały dymowe, ścianki pieca itd
Ustawień pieca (sterownik geco g-403-p02 https://imageshack.com/i/pmy7SSqzj) szukałem jakichkolwiek w internecie, bowiem poprzednia właścicielka, prawdopodobnie mając te same problemy co ja, generowała max temp 50st. W efekcie na ścianie były m.in ślady smoły. https://imageshack.com/i/plMGbGw7j
Nauczony błędami innych, trochę kombinując, sprawdzając, ustawiłem m.in temperaturę 57st C. Niestety....
1. Piec po osiągnięciu odpowiedniej temperatury przechodzi w tryb podtrzymania. Aktualnie pracuję na parametrach:
u1 - 12 (podawanie)
u2 - 44 (postój)
u3 - 20 (podtrzymanie)
u4 - 13 (opóźnienie wyłączenia went. w podtrzymaniu)
c2 - 5 (czas na ktory sterownik wlaczy podajnik i wentylator, gdy minie ustawiony przez użytkownika czas oczekiwania w podtrzymaniu)
Po ok 15 minutach jednak traci on temperaturę do 55st, włącza się wentylator, podajnik i tak pracuje sobie intensywnie przez ok 10-12 minut, aż złapie ponownie 57st.
W wyniku tego mam taką ilość "popcornu", że mogę otworzyć kino i nim handlować. https://imageshack.com/i/plhuElIhj https://imageshack.com/i/poGeByKEj
Węgiel spala się trochę poniżej poziomu retorty. Jakieś sugestie? Co zmienić? Za dużo powietrza? Za mało? Wentylator przysłonięty w ok 30%. https://imageshack.com/i/pnQJRY9Fj Wiem, że to wszystko jest kwestią obserwacji, ale każda podpowiedź jest dobra. Dalej jednak są poważniejsze problemy
2. Instalacja https://imageshack.com/i/pnVYmQrXj ma zawór 3d Danfoss HRB3 https://imageshack.com/i/pmWVhzjDj . Oczywiście prawdopodobnie nie był używany przez poprzednią właścicielkę, bo długo walczyłem, żeby zaczął się obracać prawidłowo.
Pierwotnie ustawiony w pozycji 5, przestawiłem go na 3, słychać po układzie, że coś tam się miesza, szumi i faktycznie temperatura na wyjściu "na mieszkanie" spadła z 50st na ok 35st. Niestety po ok godzinie wszystko wróciło do poprzedniego stanu https://imageshack.com/i/plAdpglJj. Zawór praktycznie zamknięty, a temperatura wody w układzie dalej 50st
Podłogówka przykręcona na minimum https://imageshack.com/i/poKRJaulj, na wejściu ok 34st https://imageshack.com/i/poI4NeE4j, na powrocie ok 32st https://imageshack.com/i/pnqGu5qnj. Pompa na II biegu. Jakiś pomysł jak poustawiać te 3D, podłogówkę itd? Przykręcając głowicę przed pompą podłogówki myślę, że mocno obciążam pompę...
3. Kopcenie z pieca. Płomień czerwony, ale kopcący. Tak jak pisałem wcześniej - wszystko wyczyszczone, komin ludzi prawie porywa tak ciągnie. A piec? Kiedy otwieram drzwiczki dym dość często cofa się do mieszkania. I nie jest to raczej incydentalne, co wiadomo może się zdarzać przy różnych pogodach, ale notoryczne. A jeśli przy wybieraniu popiołu włączy się wentylator na podtrzymaniu to można się nieźle zdziwić ;] Jaka może być tego przyczyna? Wentylacja sprawna, zrobiona pod oknem na wprost pieca, wieje aż zimno po nogach....
Cała sytuacja sprowadza się do tego, że z pieca wyciągam dużo niedopałów https://imageshack.com/i/pmTtwzoHj, przy ostatnich pogodach 8-10st w dzień, 2-4st w nocy spalanie na poziomie 25kg/ dobę, a w mieszkaniu 25-26 st. Grzejniki zaś zakręcone w pokojach, bo przy temperaturze 50st mogłoby być tropikalnie ;]
Skrzynka piwa temu, który rozwiąże te problemy :D Pomocy!
Reszta foto https://imageshack.com/user/wroman