Witam, chciałbym prosić o pomoc, ponieważ mam problem z kotłem HT Daspell 12KW. Przy zmierzonym podawaniu 12kg/h max czas pracy podajnika 4s, średni czas podajnika 2,8s, minimalny czas podajnika 1,5s, Histereza H1 min 3 stopnie celcjusza, Histereza kotła HK 15 stopni, Histereza H2 Srednia 6 stopni, max moc nadmuchu 36%, średnia moc nadmuchu 33%, min moc nadmuchu 30%. Zadana temperatura kotła 65 stopni. Kocioł bardzo długo uzyskuje porządaną temperaturę. Płomień jest bardzo mały. Z palnika wyrzucany jest nie spalony Pellet. Podczas pracy moc kotła nie przekracza 12 KW.Proszę o informację co zmienić w ustawieniach żeby kocioł prawidłowo funkcjonował? Pozdrawiam, Jacek