Witam wszystkich serdecznie. Na początku wspomnę że jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o sprawy techniczne i ustawienia sterownika, a mam sterownik SKZP-02. Od maja jestem szczęśliwym posiadaczem pieca Witkowski 19 kw z podajnikiem na ekogroszek. W okresie letnim nie było problemu jeśli chodzi o wodę użytkową. Piec fajnie chodził i worek 20 kg starczał mi na 7 dni.
Wczoraj uruchomiłem centralne ogrzewanie no i zrobiło się pod górkę. Ale od początku… dom wybudowany w 2006, 160 m2, pustak 24 +10 cm styropianu, góra i dół. Góra dobrze docieplona. Ekogroszek jest z taurona: kaloryczność: 25-27 MJ/kg Zawartość popiołu: 7-9 % Uziarnienie: od 6 do 25 mm.
Mam zamontowane dwie pompki: pierwsza na wodę użytkową, druga na grzejniki. Zawór trójdrożny.
Pierwszy problem: po otwarciu zaworu na grzejniki i uruchomieniu trybu automatycznego temperatura w bojlerze zaczęła spadać i teraz ma 41 a zadana jest 45. Od wczoraj nie może w ogóle dobić tak jakby pompkę wyłączyło.
Drugi problem: piec chodzi na okrągło. Dobija na okrągło do 48 chwile przerwy i znowu chodzi. Bardzo ciężko mu dobić do żądanej temperatury. Żar i ogień nie jest na rynnie tylko schowany a tylko płomienie się wydostają poza rynne.
Przesyłam kilka fotek i proszę o pomoc. Jak ustawić sterownik. Mam prośbę jeśli ktoś może to również proszę o pomoc na meila prywatnego bo nie chcę żeby ktoś się śmiał z mojej bezradności i to że proszę o instrukcję krok po kroku (dosłownie) Mój meil: karol1232705@wp.pl