  1. Wczoraj rozkręciłem kosz i silnik z ślimakiem. wszystko uszczelniłem silikonem czerwonym odpornym na temperaturę. Piec chodzi od wczoraj i temperatura na podajniku 40 stopni (10 mniej). Uszczelnienie coś pomogło.  Zastanawiam się jeszcze czy nie zwiększyć mu podawanie w auto do 4 sekund. Mam jeszcze pytanie co będzie jak zmniejsze lub zwiększe potencjał podajnika (teraz mam 17 kg/h)

    Kola72 dzięki za info.

  2. Dmuchawa jest 80

    Przy małym powietrzu żar sie cofa. Przestawiłem powietrze na palnik min 20 max 50 zobaczymy co będzie. Do tego ściągnąłem pokrywę z dmuchawy.

    Nie przyznałem się wcześniej ale to się zaczeło dziać jak zdjąłem kosz i wymieniłem ślimaka przed świetami. Tylko że dałem orgynalne uszczelki pod kosz i w miejscu łączenia rury z piecem. Wydaje mi sie że dokręciłem dobrze  ale jak nic nie pomoże to będę zmuszony to rozkręcić i dać silikon uszczelnaijący wysokotemperaturowy.

    sprostowanie "przestawiłem powietrze min 20 max 60"

  3. Po kilku dniach walki nadal utrzymuje się temperatura 46 stopni. Nawet odkręciłem blaszkę pod paleniskiem i wyczyściłem miejsce gdzie powietrze przechodzi do paleniska wtedy temperatura zaczeła spadać nawet do 39 i po chwili znowu żar się cofnął i temperatura znowu jest 46 stopni.

    Czujnik temperatury sprawdziłem. Jest ok

  4. Witam wszystkich. jestem posiadaczem kotła Witkowski 19 kw z sterownikiem timela.  mam problem z temperaturą podajnika jak widać na zdjęciu jest 47 stopni, to bardzo dużo. Myślałem że mam lewe powietrze w podajniku ale wszystko uszczelniłem łącznie z rurą ślimaka która łączy całość z piecem i dalej to samo.Żar się cofa za bardzo. Wrzuciłem fotki z ustawieniami , doradźcie co mam zrobić aby temperatura spadła (przepraszam za jakość fotek ale mam stary telefon).

    1.jpg

    3.jpg

    4.jpg

    5.jpg

    6.jpg

    7.jpg

    9.jpg

  5. Cześć wszystkim. Na początek powiem że jestem laikiem w tych sprawach.

    Mam problem z temperaturą pieca. Ustawioną mam na 51 stopni ale po osiągnięciu jej cały czas pracuje a pod temperaturą jest zapis małymi cyframi 61. Nic takiego nie ustawiałem. Być może przez to piec cały czas pracuje???

    dziękuje za wszelkie odpowiedzi.

    20221202_105701.jpg

  6. Teraz pokazuje mi 87 stopni, mogę czopuch dotknąć ręka co prawda czuje te 87 stopni ale bez problemu go trzymam, więc temperatura jest dobra a czujnik nie jest zalany. Zastanawiam się czy czyszczenie kompleksowe pieca to właśnie sprawiło????. I czy może być taka temperatura???

  7. Witam.

    Mam pytanie odnośnie temperatury spalin. Po  zamontowaniu czujnika tydzień temu temperatura spalin była rzędu 200 stopni. Wyczyściłem piec i temperatura spadła do 70 a teraz utrzymuje się na poziomie 80. czy to jest norma i  taka powinna być???? Nadmieniam iż po spadku temperatury spalanie spadło mi do 18 kg na dobę (dom 160 metrów docieplony 15 cm styropianu). Czy to dobre spalanie????? Pytam ponieważ to mój pierwszy sezon i dopiero ok. miesiąc temu udało mi się opanować piec.

    Odnośnie temperatury podajnika to wiem że za wysoka ale dopiero po sezonie zgłoszę Witkowskiemu z prośba o uszczelnienie podajnika z piecem. Wiele rzeczy próbowałem a temperatura podajnika taka sama!!!

    20190131_205633.jpg

    20190131_205624.jpg

    20190131_205734.jpg

  8. 18 godzin temu, abcde napisał:

    a czemu masz czujnik w miejscu "strazaka "wlozony...ja  mam po 2giej stronie mniejsza kieszonke na czujnik.

    Tak mi założył instalator. W instrukcji nie mam tego wskazanego. Mam też tą małą kieszonkę z tył i przełożyłem tam (temperatura 44 stopnie)

    A u ciebie Klaudiusz jak masz????

    Kolego abcd masz może w pdf instrukcje tego kotła  z wskazaniami miejsc czujnika???

×
×