  1. Witam. Posiadam pięć logiterm ekoMax 28 kW i sterownik compit R771. Problem mam taki ze pięć ciągle pracuje i nie potrafi przejść w podtrzymanie. Moje ustawienia to :temperatura zadania kotła 60,cwu 46,max czas podawania 9s,max przerwa podawania 50s,max obroty wentylatora 43,5%,min czas podawania 9s, min przerwa podawania 150s,min obroty wentylatora 34%.Zawór trójdrożny mam na 4.Temperatura kotła ciągle 55 8 nie chce rosnąć a węgiel się nie spała dobrze bo robią się spieki. Bardzo proszę o pomoc
×
×