Kto Pali węglem np. Marcel w MPM?
Mam do niego kilka pytań na priv. -
Przydymia na Żółto? A to ciekawe?
-
Ładnie ładnie nie powiem ładnie.
Sadza powstaje czy nie?
-
Raczej to ewidentnie wina za niskiego ciągu np.przez za niską temperaturę spalin lub komina.
-
Gdzie ci ta smoła śmierdzi w kotłowni czy w kotle?
W kotle będzie śmierdzieć i nie ma bata.Czym więcej chloru,siarki wilgoci w opale tym bardzie śmierdzi smołą w komorze zasypowej.
-
To nie wina braku węgla ta smoła.
Jak już to może przez zawieszanie.
-
7 godzin temu, artur715 napisał:
Witam posiadam MPM -a od trzech lat .Wcześniej paliłem drewnem i węglem 50/50 lub samym węglem i wszystko było ok .W tym roku postanowiłem palić samym drewnem odpady tartaczne i olcha grube szczapy.Płomień w palniku słomkowy z niebieskim .Elementy ceramiczne rozgrzane do czerwoności temperatura powrotu 60 na miarkowniku70 a mimo to na wymienniku jest cienka warstwa smoły szklistej .co można zrobić aby to zlikwidować?
Może mocno za dużo powietrza wtórnego, które zbyt mocno schładza płomień i smołą się w całości nie spali lub opał się zawiesza i zrywa płomień i pojawia się dymienie-cienka warstewka smoły.
Spróbuj też dać płytkę szamotową na ruszt przed palnik.-Może pomóc. -
Witam.
Jedyny problem jaki może powstać przy tym jak się upali trochę żaru i spadnie nieodgazowany węgiel to niedobory powietrza dopalającego (wtórnego),ponieważ zacznie gazować naraz duża ilość węgla.
Drugi problem jaki może się stać to, gdy jest mało żaru i spadnie opał następuje na sekundę zerwanie płomienia w palniku, opał zapala się od przodu płomień dociera do palnik i bum zapłon (jak palenisko jest dobrze zrobione to trwa to bardzo krótko i z komina nie będzie parowozu ) tylko potem mamy drugi problem taki,że duża ilość paliwa zaczyna się palić na raz od przodu i brakuje powietrza dopalającego (wtórnego) i zaczyna się produkcja sadzu lub dymienie.Podsumowując czyli rozchodzi się o brak powietrza.
-
Jaka cena tego MPM 10kw i jaką ma szerokość komory zasypowej?
-
Jeszcze tylko automat rusztujący,sterowanie powietrzem i mamy kocioł cud miód malina.
-
Witam
Chciałbym się dowiedzieć co sądzicie o tym piecyku?
http://czysteogrzewanie.pl/2018/05/prawdziwy-postep-techniczny-w-spalaniu-wegla/
- 1
Co sądzicie o tym piecyku?
w Kotły zasypowe
Opublikowano
Mikki1212 paliłeś w tym węglem koksującym?
Jaki płomień wtedy jest?