Modernizacja instalacji - ocena projektu
zolbrzuch101 odpowiedział(a) na zolbrzuch101 temat w Instalacje CO i CWU
Na podstawie Waszych sugestia oraz obserwacji najlepszym rozwiązaniem okazała się jednak ciągła praca pompki kotłowej (do 70C). Próbowałem z opcja malej histerezy lecz niestety w tym ustawieniu pompka w ciągu 1 minuty potrafi załączyć się nawet 6 razy. Wszystko za sprawa, iż na mieszkanie mam na zaworze 3-drożnym ustawione 40 stopni. Co do 70C na C.W.U przekonałeś mnie argumentem o oparzeniu wrażliwych części ciała :) Sumujac wygląda na to, ze całość zaczęła działać poprawnie. Niebawem wrzucę kilka fotek wykonanej inwestycji. -
Modernizacja instalacji - ocena projektu
zolbrzuch101 odpowiedział(a) na zolbrzuch101 temat w Instalacje CO i CWU
Kolega Digitrax kilka postów wcześniej pisał, że pompka powinna się raczej wyłączyć. A możne nie wyłączać tak wcześnie pompę C.W.U (55C) a przy 70C i wówczas działała by jako mieszająca? Kotłowa natomiast byłaby wspomagająca i działałaby głownie w 1 fazie - rozpalanie? -
Modernizacja instalacji - ocena projektu
zolbrzuch101 odpowiedział(a) na zolbrzuch101 temat w Instalacje CO i CWU
Mam jeszcze jedna obserwacje z dnia dzisiejszego. Mianowicie jeżeli ustawiona mam na zaworze 3-drożnym 40 stopni na mieszkanie (na piecu 60 i więcej) pompka C.O chodzi to powrót z mieszkania ma około 35-37 stopni. Powoduje to, że na powrocie pieca mamy duży spadek temperatury i tym samym pompka kotłowa załącza się na chwile by osiągnąć zadane 60 stopni i wyłącza się. Po kilku sekundach temperatura powrotu kotła znowu spada poniżej 55 stopni i obieg kotłowy załącza się na kolejne kilka sekund. Takie szarpane zachowanie nie jest raczej wskazane. Co można z tym zrobić? -
Modernizacja instalacji - ocena projektu
zolbrzuch101 odpowiedział(a) na zolbrzuch101 temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki za porady. Po przeniesieniu czujników ustawiłem zgodnie z opisem: 1. Pompa kotłowa działa od startu pieca do 60C na powrocie. Po spadku o 5C ponownie się załączy. 2. Pompa C.W.U załączy się gdy na wyjściu z pieca będzie 60C i pracuje do czasu gdy woda w C.W.U osiągnie 55C. Następne uruchomienie pompy nastąpi gdy woda spadnie o 2C. 3. Pompa C.O. działa gdy temperatura na wyjściu z pieca będzie miała 60C i wyłączy się gdy spadnie do 45C. Będę teraz obserwował jak to działa ale pytanie już teraz czy owe ustawienia są OK? -
Modernizacja instalacji - ocena projektu
zolbrzuch101 odpowiedział(a) na zolbrzuch101 temat w Instalacje CO i CWU
Za mną pierwsze uruchomienie pieca i mam pewne pytania co do działania. Założenia: 1. Pompka kotłowa sterowana jest przez sterownik ST21 w trybie termostatu tj. załączana jest od momentu włączenia sterownika i działa w zakresach od 55 do 60 stopni. Zapewniając tym samym stała temperaturę na powrocie. 2. Drugi sterownik ST27i kontroluje pompki C.O i C.W.U. Pompka C.W.U ustawiona jest aby załączyła się w chwili gdy temperatura na czujniku osiągnie 40C i ma pracować do osiągnięcia 55C. Natomiast C.O powinna się załączyć przy 40C i działać ciągle do wygaśnięcia. 3. Czujniki zamontowane zgodnie z oznaczeniem na schemacie. Problem jaki zaobserwowano to brak działania grawitacji i nagrzewanie się czujników. Gdy piec osiągnie 60C temperatura za pompkami C.O i C.W.U nie wzrasta grawitacyjnie tym samym nie można uzyska minimalnej temperatury do załączenia pompek. Moje pytanie czy tak to powinno to działać czy może popełniono jakiś błąd? -
Modernizacja instalacji - ocena projektu
zolbrzuch101 odpowiedział(a) na zolbrzuch101 temat w Instalacje CO i CWU
Czy takie zestawieni jest sensowne: 1. Pompa CO + CWU: ST27i lub CS-08 2. Pompa kotłowa: ST21 lub SP-04 3. Pompa podłogowa: ST21 lub SP-03 4. Mechaniczny miarkownik ciągu Honeywell? -
Modernizacja instalacji - ocena projektu
zolbrzuch101 odpowiedział(a) na zolbrzuch101 temat w Instalacje CO i CWU
Instalacja już prawie wykonana według schematu powyżej. Jutro ostatnie spawy. Załączę kilka zdjęć po zakończonej pracy. Chciałbym się jeszcze doradzić jak teraz sterować tymi 4 pompkami + miarkowanie ciągu na piecu. -
Modernizacja instalacji - ocena projektu
zolbrzuch101 odpowiedział(a) na zolbrzuch101 temat w Instalacje CO i CWU
Pompa kotłowa powinna dzialac cały czas? A jak z reszta pompek? Zainstalowac za kazda czujnik temperatury i dodac po sterowniku ? -
Modernizacja instalacji - ocena projektu
zolbrzuch101 odpowiedział(a) na zolbrzuch101 temat w Instalacje CO i CWU
Dzieki, a jak w okresie letnim? Jak zabezpieczyc piec przed przegrzaniem? Zamontowac zawór DBV1? -
Modernizacja instalacji - ocena projektu
zolbrzuch101 odpowiedział(a) na zolbrzuch101 temat w Instalacje CO i CWU
-
Modernizacja instalacji - ocena projektu
zolbrzuch101 odpowiedział(a) na zolbrzuch101 temat w Instalacje CO i CWU
Instalacja jest jeszcze w starej specyfikacji czyli nie ma nic:) Na podstawie Twojego posta zaczytałem się jeszcze w instrukcje co do pieca i jest tam schemat podobny jak przedstawiłeś powyżej (układ zamknięty). Zdecyduje się chyba na przerobienie na układ zamknięty z wężownicą schładzającą (dostarczenie zimnej wody przez zawór DBV do gorącego pieca nie przemawia do mnie jako rozwiązanie bezpieczne). Na podstawie Twojego schematu i schematu producenta pieca mam jeszcze kilka pytań: 1. Czy do grupa bezpieczeństwa (1) można zamontowane naczynie przeponowe i nie montować go na powrocie (3)? 2. Zostawić zawór różnicowy (2) w celu pracy układu grawitacyjnie w przypadku braku zasilania? 3. Jak zamykać obieg na kaloryfery/podłogówkę - zaworem 4 drogowym czy dodać zawory kulowe na te obiegi? -
Modernizacja instalacji - ocena projektu
zolbrzuch101 odpowiedział(a) na zolbrzuch101 temat w Instalacje CO i CWU
Hej. Budynek jest piętrowy z poddaszem, gdzie znajduje się obecnie naczynie. Nie mogę ruszyć pionów. Piec to DS2 i w instrukcji jest zapis, że może pracować w układzie zamknięty lecz po dołożeniu wężownicy. http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2015/03/DTR-MPM-DS-7-32-kW-2016-UZ.pdf Układ z wymiennikiem płytowym wygląda całkiem sensownie. Mam lecz do niego pytania: 1. Jak rozwiązać wówczas dopełnianie/kontroli wody do układzie zamkniętym? 2. Zawór odcinający kaloryfery przed wymiennikiem płytowym (nie chciałbym grzać pionów latem)? 3. Jak kontrolować temperaturę wody po stronie pieca na powrocie z wymiennika? Zalecane jest 55 stopni. -
Witam. Chciałbym się Was doradzić w kwestii poprawności projektu na modernizacje instalacji c.o z uwagi na wymianę pieca. Stary piec uległ awarii a sama instalacja nie jest w żaden sposób zabezpieczona. Podczas eksploatacji przewiduje dwa warianty: 1. Okres zimowy: podgrzewanie wody użytkowej (Z2 otwarty) + grzejniki (Z3, Z5 otwarty,) + opcjonalnie podłogówka (Z4). Zawór Z1 zamknięty. 2. Okres letni: podgrzewanie wody (Z2 otwarty), grzejniki (Z3, Z5 zamknięty), zawór Z1 otwarty. Trudność jaka napotkałem to zbiorniczek wyrównawczy (1) na pionie z grzejnikami. Nie jest on na osobny obwodzie tak wiec gdy odcięty jest obieg na grzejniki układ zmieniał się na zamknięty. Dodałem wiec dla takiego układu dodatkowy zbiorniczek (2) aby zachować układ otwarty. Czy coś takiego ma prawo zadziałać? Dodatkowe pytanie czy w przypadku wariantu na lato można się jeszcze jakoś skutecznie zabezpieczyć przed zagotowaniem wody w małym obiegu? Dziękuję i pozdrawiam, Adam
-
Zlecę Kupie - doradztwo w modernizacji instalacji c.o.
zolbrzuch101 opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Witam. Kupie usługę doradztwa/projekt modernizacji instalacji c.o. w domku jednorodzinnym 150m2. Instalacja w kotłowni 20m2. Do zaprojektowania: - podłączenie pieca MPM DS2 12kW, - podłączenie bojlera 150l, - wyprowadzenie dla pionu grzejników (bez grzejników) + wyprowadzenie na obwody ogrzewania podłogowego, - zestaw zabezpieczeń + sterowanie miarkowaniem ciągu. Latem praca na obwodzie piec - bojler, zima pełna instalacja z możliwością odcinania podłogówki. Więcej szczegółów po kontakcie na PW. Pozdrawiam,