  1. Na początku sierpnia zakupiłem kocioł Domino 35kW

    z podajnikiem Brucera i sterownikiem Alfa Ignis.

    Zbiornik na CWU - 140l.

    Do ogrzania około 220 m2 nowa instalacja, okna wymienione, mur 45cm (cegła dziurawka-szczelina-połówka cegły)

    Instalator podał mi ustawienia na sezon letni i zimowy.

    Przedstawiają się one następująco:

    Lato

    Czas pracy grzanie - 8s

    Czas przerwy grzanie - 42s

    Czas pracy czuwanie - 10s

    Czas przerwy czuwanie 20m

    Dmuchawa od 45% - 55%

    Mnożnik czasu dmuchania x2

     

    Zima

    Czas pracy grzanie - 10s

    Czas przerwy grzanie - 30s

    Czas pracy czuwanie - 10s

    Czas przerwy czuwanie 30m

    Dmuchawa od 45% - 55%

    Mnożnik czasu dmuchania x2

     

    Teraz spala na ogrzanie CWU około 6,5kg na dobę.

     

    Pozostaje mi dość dużo popiołu i czasem zdarzają się niedopałki

    Żar na retorcie mam z lewej strony a nie na całym palenisku.

    Nie mogę zrobić kopca.

    Ekogroszek Pieklorz luz

    Temperatura ustawiona piecu 50 stopni C

    Proszę o opinie i ewentualne sugestie co do ustawień tego kotła

    [email protected]

    Pozdr

    rkonar

  2. Witam wszystkich posiadaczy kotła Domino :)

    Na początku sierpnia zakupiłem kocioł Domino 35kW

    z podajnikiem Brucera i sterownikiem Alfa Ignis.

    Zbiornik na CWU - 140l.

    Do ogrzania około 220 m2 nowa instalacja, okna wymienione, mur 45cm (cegła dziurawka-szczelina-połówka cegły)

    Instalator podał mi ustawienia na sezon letni i zimowy.

    Przedstawiają się one następująco:

    Lato

    Czas pracy grzanie - 8s

    Czas przerwy grzanie - 42s

    Czas pracy czuwanie - 10s

    Czas przerwy czuwanie 20m

    Dmuchawa od 45% - 55%

    Mnożnik czasu dmuchania x2

     

    Zima

    Czas pracy grzanie - 10s

    Czas przerwy grzanie - 30s

    Czas pracy czuwanie - 10s

    Czas przerwy czuwanie 30m

    Dmuchawa od 45% - 55%

    Mnożnik czasu dmuchania x2

     

    Teraz spala na ogrzanie CWU około 6,5kg na dobę.

     

    Pozostaje mi dość dużo popiołu i czasem zdarzają się niedopałki

    Żar na retorcie mam z lewej strony a nie na całym palenisku.

    Nie mogę zrobić kopca.

    Ekogroszek Pieklorz luz

    Temperatura ustawiona piecu 50 stopni C

    Proszę o opinie i ewentualne sugestie co do ustawień tego kotła