Panowie POMOCY !!! Od 4 dni mam odpalony Sas Slim 14 KW dom 120 m2 7 kaloryferów reszta podlogowki - dom jest ocieplony styropianem 15 cm w trakcie wykanczania w środku. Problem z piecem polega na tym ze na PiD chodzi ze 3 h i niestety nie dochodzi do temperatury co za tym idzie podaje za duzo groszku i gaśnie. Na recznych chodzi mi bez gaszenia 4 dzien ale coz z tego skoro max temp to 53 stopnie (kaloryfery wlaczone + 3 sekcje podlogówki - kolejne 3 nie zalaczam bo temp jeszcze zejdzie) Co robie źle, ze nie moze dociagnac ... przyczyna ze to świezy dom i schnie czy moje ustawienia ??? Dodam ze przez te 4 dni co chodzi ani razu nie byl w trybie podtrzymania :( spala ok 40 kg na dobe jak nic.
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
w Kotły pelletowe
Opublikowano
Panowie POMOCY !!! Od 4 dni mam odpalony Sas Slim 14 KW dom 120 m2 7 kaloryferów reszta podlogowki - dom jest ocieplony styropianem 15 cm w trakcie wykanczania w środku. Problem z piecem polega na tym ze na PiD chodzi ze 3 h i niestety nie dochodzi do temperatury co za tym idzie podaje za duzo groszku i gaśnie. Na recznych chodzi mi bez gaszenia 4 dzien ale coz z tego skoro max temp to 53 stopnie (kaloryfery wlaczone + 3 sekcje podlogówki - kolejne 3 nie zalaczam bo temp jeszcze zejdzie) Co robie źle, ze nie moze dociagnac ... przyczyna ze to świezy dom i schnie czy moje ustawienia ??? Dodam ze przez te 4 dni co chodzi ani razu nie byl w trybie podtrzymania :( spala ok 40 kg na dobe jak nic.
Ostatnie ustawienia jakie zrobilem to
Podawanie 15 sekund
Czas przerwy 84 sekundy
Wentylator od 26 do 30% robiłem
Ustawialem tez
Czas podawania 8 sekund
Przerwa ok 45 sek
Wentylator ok 30%
Co robie źle ???