Witam.
Od Listopada użytkuję piec Defro ekr 10kw ze sterownikiem Classic ECO v2.
Dom w starej zabudowie, ocieplony styropianem, piec znajduje się w piwnicy, a do ogrzania mam tylko parter.
Nie potrafię dobrać dobrych ustawień do tego pieca, próbowałem już na różnych ustawieniach i najwyraźniej mi nie wychodzi.
Moje obecne ustawienia:
Temp. zadana - 56 st.
Hist. kotła - 5 st.
Grzanie:
Podawanie - 5 s.
Pauza - 80 s.
Siła nadmuchu - 30%
Podtrzymanie:
Podawanie - 8 s.
Pauza - 20 min.
Podtrzymanie LATO - 30 min.
Podtrzymanie wentylatora:
Praca - 65 s.
Pauza - 6 min.
Siła nadmuchu - 30%
Wentylator płynnie - nie
Pompa C.O. - 50 st.
Bojler 100l na 3 osoby, przesłona wentylatora zewnętrzna otwarta na 2/3 klapki, przesłona wewnętrzna całkowicie otwarta, klapka przy piecu odsłonięta.
Popiół jest mieszany, są lekkie niedopałki, a zasypanie podajnika 50kg groszku starcza na ok 2 dni i 2-6 godzin. Program pracy ustawiony na tryb rodzina.
Płomień po pracy na grzaniu utrzymuje się na ok 10-15 min, jest dość mały, potem lekko się żarzy i tak do czasu przedmuchu z wentylatora.
Czytając różne fora i stosując się do rad innych ludzi, przestawiając ustawienia sterownika nie jestem w stanie poprawić spalania węgla, niedawno ustawiłem 52 st. temperatury zadanej, 50 kg wystarczyło na 3 dni i 16 godzin jednak piec przez ten okres strasznie się zabrudził i obrósł sadzą.
Poniżej wstawiam zdjęcia, które mogą w jakimś stopniu pomóc.
Dzięki :)
https://imgur.com/a/2EBYk