Witam. Od pewnego czasu obserwuje powolny wzrost ciśnienia w instalacji CO( układ zamknięty). Podejrzewam wezownicę w bojlerze .Przy zamkniętych zaworach na zasilaniu zimnej wody(do bojlera i CO) zjawisko nie występuje. Bojler z dwiema wezownicami ( CO i solary) , kocioł nie palony. Bojler Galmet 4,5 roku. Jak sprawdzic wezownicę.? Serwisant solarow twierdzi, źe to niemożliwe, by wezownica się uszkodziła.
-
Jak ustawic sterownik plum 920 do spalania na ruszcie awaryjnym
-
dzieki za odpowiedzi, instalator dał się przekonać i zamontuje siłownik zaworu 3d
pozdrawiam
-
Instalator zamontował zawór 3d na instalacji podłogowej i reguluje temperaturę wyłączając pompę podłogówki a pomiar temperatury jest na powrocie do zaworu 3d . Brak siłownika do zaworu 3d, sterownik ST480. Instalator uważa ,że siłownik jest zbedny. Uwazam ,iż jest to niewłasciwe rozwiazanie. Poprawne to pomiar temperatury za pompą podłogi i regulacja temperatury zaworem 3d. Prosze o poradę.
Wzrost ciśnienia w instalacji CO
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
ok spróbuje dzięki