Rozdzielacz nie jest w szafce a na ścianie w kotłowni , ale i tak nie zmieści się w istniejącym układzie i trzeba będzie trochę przerobić wygląda jak na zdjęciu tylko ,że jest połączony ATM z powrotem podłogi i oczywiście są już rurki i wylana wylewka betonowa
Pompy brak instalator stwierdził "pompa przy kotle da radę" szkoda pieniędzy na pompę dla podłogi . schemat słabej jakości ale nie mam fotek rozdzielacza .
Drugi instalator wpadł na pomysł podania na podłogę jako zasialania wody z powrotu grzejników z piętra zamiast wody z kotła ale wydaje mi się ,że to zły pomysł bo jeśli przymknę przepływy grzejników to powstanie identyczny problem ?!
Witam wszystkich
Problem jak w temacie brak ciepła na ogrzewaniu podłogowym
Instalacja wygląda następująco :
Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem ustawiony na temp. 50C
Dom piętrowy : Parter podłoga + drabinka w łazience ; Piętro grzejniki i drabinka
Na rurze zasilającej która doprowadza wodę do rozdzielacza został założony zawór termostatyczny mieszający Afriso ATM 361 połączony z powrotem z podłogówki.
Po uzyskaniu na kotle zadanej temperatury 50 stopni i pracy kotła w zawór ATM próbuje dobrać wode z powrotu co objawia się oddaniem wody z zasilania w powrót , (przepływomierze pokazują zerowe przepływy)
Czy błędem instalatora jest nie założenie pompy za zaworem mieszającym która wymusi obieg wody i w momencie kiedy zawór będzie chciał dobrać wody z powrotu to mu ją poda ?
Instalator nie odbiera telefonu bo nie wiedział dlaczego podłoga nie grzeje :(