Witam,
posiadam dom 200 m kw ( kostka) z lat 80 niestety jeszcze niedocieplony.
zakupiłem piec sigma uni 24 kw sterownik k1pv4 , pompa wilo i zawór 4D z siłownikiem.
Borykam się ze spalaniem.
w PID dmuchawa ciągle kręciła praktycznie na pełnych obrotach żar mocno wycofany ale temp na podajniku ok 25 stopni ustawienia serwisowe to
Palone groszkiem
podawanie
1-7
przerwa
40-70
zakres obrotów dmuchawy
80-600
max bieg 40
piec w PID zjadał ok 40-50 kg na 24h przy tem 0-7 na zewnątrz
temperatura w domu ok 21,5
strzeliłem PIDem i przeszedłem na ustawienia ręczne
aktualnie mam
podawanie 5s
przerwa 30s
dmuchawa 37%
podtrzymanie 8s co 15m
dmuchawa w podtrzymaniu 15s co 5m
temo co 65
temp cwu 45
histereza co i cwu 2 st
Aktualnie mam trochę problemów ze spiekami i dużą ilością popiołu.
Piec po wyjściu ze stanu podtrzymania ma problem z temp najpierw spada do 59-61 dopiero potem zaczyna nabierać mocy cały proces do osiągnięcia zadane trwa od 15-20 min. Sytuacja wygada fatalnie gdy odpali się CWU to czas pracy może wynieść nawet 30 min co skutkuje przesypywaniem się żaru z rynny.
Moje pytanie, czy macie jakieś propozycje co do ustawień tak by zwiększyć ekonomię zużycia paliwa?